Тема: При КЗ выбивает автоматический выключатель в ТП

Комбинированный просмотр

  1. #1
    recht
    Гость
    Ну ладно, напишу снова.
    Спасибо за столь развернутый ответ. В связи с этим, мне необходимо уточнить. Правильно ли я понимаю, что мне нужно приобрести D63 с отключающей способностью 10000 А для установки в подстанцию, так как мой дом находящийся в СНТ, располагается в 30-40 метрах +-5. Далее в дом я установлю 2 полюсной автомат B50 и далее на розеточные группы автоматы B16, а на освещение В10? Имеет ли значение отключающаяся способность у двухполюсного автомата В50?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от recht Посмотреть сообщение
    Далее в дом я установлю 2 полюсной автомат B50 и далее на розеточные группы автоматы B16, а на освещение В10?
    Немного не так. На розетки устанавливаете С16, а на освещение не более С10.

    Цитата Сообщение от recht Посмотреть сообщение
    Имеет ли значение отключающаяся способность у двухполюсного автомата В50?
    Для автомата В50 выбирайте отключающую способность не более 6 кА, а на розетки и освещение достаточно будет 4,5 кА.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от recht Посмотреть сообщение
    Ну ладно, напишу снова.
    Посмотрите внимательнее, на Ваше сообщения я уже ответил выше.