Тема: установка муфт

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость
    Всем добрый день, опять же вопрос по муфтам. Новый многоэтажный дом (17-25 этажей ). В этажном щите проходит магистральный кабель питания квартир ВВГ нг 1х95, как у нас принято на стройках,бывает ,что кабель срезают(воруют ) вопрос в том ,для воостановления лучше конечно перетянуть цельным куском как я понимаю ,но все же какое максимальное количество соединений можно использовать ? в ПУЭ говорится про 1 км ,у нас такой длины конечно и близко не набирается за 17-25 этажей .. даже с учетом прокладки по тех.подполью метров 70 . Опять же ,понимаю ,что желательно цельным куском ,но когда встает вопрос почему нельзя доставить кусками(руководству,эконом ия ,ведь оставшиеся куски ,то что не своровали считай выбрасываем ) нужна аргументация ,со ссылкой на источники . Всем спасибо.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Sergey, Нормально обжатая муфта не влияет на переходное сопротивление,верней влияет но эти потери гораздо меньше чем в 1м самого кабеля.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Sergey, Нормально обжатая муфта не влияет на переходное сопротивление,верней влияет но эти потери гораздо меньше чем в 1м самого кабеля.
    То есть,вполне реально 3-4 соединения на этом участке ? ничего не нарушив ?

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    То есть,вполне реально 3-4 соединения на этом участке
    Конкретно для стояков здания я лично не чего страшного не вижу,у меня тоже провода срезали с разных этажей,не кто на перетяжку денег не выделял ставили муфты,но все в пределах разумного где возможна замена там меняем где по каким то причинам нет,тогда муфта.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    метров 70
    на такой метраж я бы ставил не больше 2.все таки превращать в стояк в кучу муфт не стоит.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    нужна аргументация ,со ссылкой на источники
    Нормативного ограничения количества муфт на эксплуатируемых кабельных линиях нет, однако необходимо руководствоваться не только экономической составляющей, но и сроком эксплуатации, причиной повреждения, состоянием изоляции и так далее.

  6. #6
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Нормативного ограничения количества муфт на эксплуатируемых кабельных линиях нет, однако необходимо руководствоваться не только экономической составляющей, но и сроком эксплуатации, причиной повреждения, состоянием изоляции и так далее.
    Вопрос в продолжении данной темы: А есть ли разница в использовании соединительных гильз(с опрессовкой) и соединительной муфты? какой способ более верен и надежен ? И к примеру при прокладке тех же магистральных стояков,что правильнее использовать?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    А есть ли разница в использовании соединительных гильз(с опрессовкой) и соединительной муфты?
    Конечно есть.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    какой способ более верен и надежен ?
    Муфта надёжнее. Всё зависит от типа кабеля, места установки муфты, места прокладки кабеля и условий эксплуатации.

    Соединительные гильзы можно использовать для соединения проводников в сухих помещениях. В остальных случаях для соединения, оконцевания или разветвления проводников используйте муфты.

  8. #8
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Конечно есть.



    Муфта надёжнее. Всё зависит от типа кабеля, места установки муфты, места прокладки кабеля и условий эксплуатации.

    Соединительные гильзы можно использовать для соединения проводников в сухих помещениях. В остальных случаях для соединения, оконцевания или разветвления проводников используйте муфты.
    Понял,спасибо. Лучше и правильнее муфты ,тоже об этом думал. Но вот конкретная ситуация: магистральный стояк протянули кабель, сразу со складка кабель привезли в одном месте с соединением гильзой,участок вертикальный именно поэтому немного смутило использование гильз.. в итоге и тех.надзору это не понравилось,но найти пункта где это запрещено и обязательны муфты ,а не гильзы,я не нашел. И еще уточнение,так совпало,что где это соединение стена будет зашиваться,то есть участок будет скрытой проводки.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    со складка кабель привезли в одном месте с соединением гильзой
    Порвали кабель или из кусков соорудили? Стояк должен выполняться кабелем целой строительной длины. Следует избегать ненужных промежуточных соединений.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    в итоге и тех.надзору это не понравилось,но найти пункта где это запрещено и обязательны муфты ,а не гильзы,я не нашел.
    Вы ни в одном нормативном документе не найдёте указаний на соединительную гильзу. Везде, если речь идёт о кабельных линиях указываются муфты. Гильзы предполагаются для определённых случаев, когда речь идёт об электропроводках. В этом случае гильзы также не упоминаются явно, но указывается способ соединения - опрессовка.

    Вы должны рассмотреть два случая. Смотрите ПУЭ, п. 2.3.15:

    2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    ...
    кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
    ...

    Соответственно, надо обеспечить крепление кабеля в месте где установлена муфта или гильза. В стояке это сделать сложно.

    Надо иметь в виду следующие обстоятельства:

    1. У Вас кабель проложен, скорее всего, внутри канала электроблока. Если я правильно понял, речь идёт о стояке в жилом доме или общественном здании. Соответственно, кабель стояка может быть закреплен в этажных щитах или протяжных коробках, этого вполне достаточно.

    2. Если сечение кабеля не превышает 16 мм2, то такую кабельную линию (стояк) можно отнести к электропроводке согласно п. 2.1.1 ПУЭ.

    2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).

    В этом случае требования к соединению проводников сформулированы в п. 2.1.21 - 2.1.28 ПУЭ.

    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

    2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

    2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

    2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

    2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

    2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

    2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.

    2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.

  10. #10
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Порвали кабель или из кусков соорудили?
    Из двух кусков,по всей видимости нужной длины не было на складе,решили сэкономить.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Стояк должен выполняться кабелем целой строительной длины. Следует избегать ненужных промежуточных соединений.
    Понимаю,но как-то уже поднимал данный вопрос на этом форуме,тогда пришли к выводу,что все-же это допустимо,так как четких запретов на это нет.(допускается три соединения на 1 км)

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    1. У Вас кабель проложен, скорее всего, внутри канала электроблока. Если я правильно понял, речь идёт о стояке в жилом доме или общественном здании. Соответственно, кабель стояка может быть закреплен в этажных щитах или протяжных коробках, этого вполне достаточно.
    Все верно,жилой дом. Сечение кабеля 16 мм2.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки,
    Под опрессовкой как вы уже выше сказали,как раз имеется в виду и гильзы. То есть данный способ для 16 сечения вполне приемлем.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
    Именно данный пункт там обеспечить вряд ли будет возможно, так как писал выше,именно это место где гильза будет зашиваться гипсом ,штукатуриться и тд,да и лючок там оставить не получится . Получается на основании только этого пункта придется перетягивать цельным куском.