Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
оказывается действительно есть так называемая охранная зона от ВЛ.
А Вы здесь причём? Вы владелец воздушной линии? Эта линия поставлена на учёт в кадастровой палате?

Вы поинтересуйтесь в сетевой организации, отчего у Вас длина ответвления 40 метров? Ткните их носом в законодательство (постановление № 861):

25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
...

Что деятели по этому поводу думают?

Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
Кстати, сетевая организация, так же как энергосбыт, считают, что это мои проблемы - ставьте в теплоизолированный шкаф с подогревом,
Неужели? Пусть покажут Вам пункт ПУЭ или другого НТД, где указано, что прибор учёта должен (может) устанавливаться на улице. Если не смогут Вам назвать, то это их проблемы. В ПУЭ указано:

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.

Согласно этому пункту счётчик должен быть размещён в сухом, отапливаемом помещении. Допускается установка счётчика в неотапливаемом помещении. Про установку счётчика на улице нет ни единого слова.

Вам же в ТУ рекомендуют соблюдать ПУЭ? Вот и соблюдайте.