Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

Древовидный режим

  1. #11
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вам надо пользоваться ПУЭ 7-й редакции.
    У меня почему-то в заглавии написано "Шестое и седьмое издание"

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Смотрите третью строку таблицы 1.3.3. Найдите её пересечение со столбцом, где указана температура 35 градусов.
    Ну, если со строчкой в 70 градусов все понятно, то со столбцом в 35 градусов не очень. Это расчетная температура? В квартире же поддерживается температура около 20 градусов.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можете ознакомиться с этим документом
    Открыл и сразу же наткнулся на интересный пункт.
    526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и
    обслуживания, за исключением следующих соединений:
    - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой
    Вроде по ПУЭ распредкоробки должны быть доступными? Если я сделаю опрессовку, коробку можно замуровать в стену?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    1.3.10. ... токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
    В данном пункте речь о проводах. Про кабеля просто забыли написать?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    О каком выключателе Вы говорите? У Вас установлен автоматический выключатель, который имеет два механизма расцепления - тепловой и электромагнитный. Каждый из расцепителей имеет собственные характеристики.
    Я говорю об обычном клавишном выключателе, которым непосредственно включается освещение. Автомат в щитке на 16А, а клавишный выключатель на стене имеет номинальный ток 10А.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Группа может состоять из одного электроприёмника? Может, конечно.
    Логически неправильно... Если есть несколько розеток и только в одну включен потребитель - это может быть и группой. А если розетка только одна, а то ее и вовсе нет, и плита запитана непосредственно от кабеля, подключить второго потребителя некуда - я бы все же назвал эту линию индивидуальной.

    У моей коллеги приятель электрик. Решил найти единомышленника. Спросил о номинале автоматов. И опять наткнулся на человека, заявляющего, что надо ставить 16А и 25А. Говорит, автомат устанавливают на группу розеток и считают суммарную потребляемую мощность. Я понять не могу, в чем закавыка? Почему они все делают на этом акцент? Ну, установлен автомат на 2 розетки, и что? Что это дает? Если нагрузить одну розетку до сверхтока - ток ведь не делится на две розетки. Сгорит участок цепи от автомата до перегруженной розетки. Пытаюсь докопаться до истины. Спрашиваю - даже если так, у меня розетка в ванной имеет индивидуальный автомат, такого же номинала - объясни, почему тогда на нее не ставят 16А? Через день ответил: "Кабель 1,5мм2 держит 27А, кабель 2,5мм2 - 38А. Даже если он выполнен по ТУ - он выдержит. А в случае аварийной ситуации автомат сработает, будь это 25А или 150А". Говорит, если хотите писать претензию, надо читать нормы и СНИП. Полазил по таблице с допустимыми токовыми нагрузками. Похожие цифры нашел при прокладке кабеля в земле. Спросил, где он эти цифры взял и знает ли он вообще понятия о токе неотключения и токе отключения автомата. Пока молчит...

    В Москве реально ставят автоматы на 10А и 16А? А в других регионах как? Все местные зомбированные, что ли???
    Последний раз редактировалось Generator78; 09.12.2017 в 21:10.