Тема: Подключение индивидуального жилого дома к электросети.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Артем
    Гость
    Итог всего действа, может быть еще промежуточный, но все-таки итог!
    В суде пошло не совсем так как я расчитывал и поэтому имеем на данный момент новые ТУ

    2018-01-30 10.44.20.jpg20180130_104139.jpg2018-01-30 10.45.54.jpg2018-01-30 10.46.51.jpg20180130_104223.jpg

    Что думаете? Такие ТУ можно подписывать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    В суде пошло не совсем так как я расчитывал
    Что именно пошло не так?

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    Такие ТУ можно подписывать?
    В п. 11.2 указано об установке в нём автоматического выключателя на 25 Ампер.
    В п. 11.3 указано, что прибор учёта должен быть установлен в соответствии с положениями постановления №442.

    Т.е. ВРУ снова отделили от счётчика.

    Смотрите, что получается.

    1. Щит ВРУ устанавливается в помещении согласно п. 7.1.30. В нем же после вводного автомата устанавливается прибор учёта.
    2. Прибор учёта от Вас требуют установить, разумеется, согласно п. 144 постановления №442.

    ТУ сформулированы хитро и допускают различные варианты установки счётчика. Какой из них считают в ЭСО правильным Вы знаете.

    Между тем, п. 144 допускает установку прибора учёта в максимальной близости от границы балансовой принадлежности. Согласно абзацу третьему п. 147 постановления №442 Вы не обязаны согласовывать место установки прибора учёта. В п. 25.1 постановления № 861 не содержится требований или указаний на место установки прибора учёта.

    Вариантов у Вас два:

    1. Установить прибор учёта в ВРУ в доме.
    2. Установить прибор учёта на границе балансовой принадлежности, а ВРУ с вводным автоматом в доме. Т.е. счётчик у Вас будет стоять перед вводным автоматом - телега впереди лошади.

    Смотрите ПУЭ:

    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.

    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

    Для Вашего случая оба пункта говорят об одном и том же автоматическом выключателе. Вводной автоматический выключатель устанавливается на вводе питающей линии (от опоры). После него устанавливается прибор учёта. Этот автомат отключают для безопасной замены счётчика. Если вводной автомат окажется в щите на улице, то этот щит и будет ВРУ. Это противоречит п. 7.1.30, поскольку ВРУ устанавливают в помещении.

  3. #3
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Что именно пошло не так?
    Все наши доказательства и доводы не убедили судью, она не готова была вынести решение согласно моим требованиям, но ЭСО зашевелилась и принесла данное ТУ после решения арбитражного суда. В устной форме сообщив что я могу разместить прибор учета там где посчитаю нужным, вот и посмотрим что из этого получится))

    Если они не сдержат слово, то после монтажа ВРУ, получу письменные замечания и повторно обращусь и в УФАС и теперь еще и потребнадзор, т.к. договор будет заключен и соответственно в суд!!! ну я как-то так вижу ситуацию.
    Ну а дальше я подписываю тогда и начинаю монтировать ВРУ в доме. Правильно?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    она не готова была вынести решение согласно моим требованиям
    Какое решение вынес суд?

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    В устной форме сообщив что я могу разместить прибор учета там где посчитаю нужным
    Полагаться на устные заверения, на мой взгляд, ошибка.

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    Если они не сдержат слово, то после монтажа ВРУ, получу письменные замечания и повторно обращусь и в УФАС и теперь еще и потребнадзор
    Вы смонтируете ВРУ со счётчиком. Установите его в доме. Дальше события могут быть такими: ЭСО заявит, что монтаж не соответствует требованиям ТУ, в которых, по сути, конкретизирована только установка вводного автомата. На этом основании Вам откажут в выдаче акта о технологическом присоединении.

    В УФАС Вам не помогут, поскольку Вы на момент обращения будете иметь на руках подписанный договор о тех. присоединении и ТУ. Следовательно, нарушений нет и УФАС откажет в рассмотрении жалобы. Остаётся Роспотребнадзор и суд. Всё вернётся на новый круг.

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    Правильно?
    Я не могу настаивать, но должен Вас предупредить о возможном и вполне вероятном развитии событий.

    Если хотите рискнуть, то подписывайте договор и ТУ, монтируйте щит и зовите деятелей на его осомотр.