Тема: Подключение индивидуального жилого дома к электросети.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Устанавливайте счётчик в ВРУ дома
    Ну значит завтра повезу им подписанные ТУ и начну монтировать ВРУ.

    Дальнейшая процедура какова? Я монтирую ВРУ, уведомляю их, ЭСО шлет гонца, который это смотрит на соблюдение ТУ, а вот дальше?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    Дальнейшая процедура какова?
    Монтируете щит. Уведомляете ЭСО. К Вам приедут с проверкой. Если замечаний нет, то Вами и сотрудником ЭСО подписывается акт о технологическом присоединении. Подаётся напряжение. После этого идёте в энергосбыт и заключаете договор на электроснабжение.

  3. #3
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если замечаний нет
    а если есть?
    в этом случае мне стоит что-то подписывать?