baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 167

Тема: Подключение индивидуального жилого дома к электросети.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    Дальнейшая процедура какова?
    Монтируете щит. Уведомляете ЭСО. К Вам приедут с проверкой. Если замечаний нет, то Вами и сотрудником ЭСО подписывается акт о технологическом присоединении. Подаётся напряжение. После этого идёте в энергосбыт и заключаете договор на электроснабжение.

  2. #2
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если замечаний нет
    а если есть?
    в этом случае мне стоит что-то подписывать?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения