Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
Так тут вроде чисто рекомендательные документы
Это типовые проекты.

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
не нашел в данных документах каких-то уточнений по поводу помещений электрощитовых
В данном случае дело не типе помещения, а в том как питающий кабель заведён в это помещение.

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
при условии ,что стена не горючая,есть технологическое отверстие ,нужны ли стальные трубы ?
Этот вопрос должен быть решён на этапе проектирования. Значение здесь имеет несколько факторов: тип фундамента и грунтов, конструкция фундамента в месте предполагаемой проходки питающей кабельной линии, сейсмически опасный район.

Посмотрите вот эти пункты ПУЭ:

2.1.30. Электропроводки должны быть выполнены с учетом возможных перемещений их в местах пересечений с температурными и осадочными швами.

2.2.15. В случаях, когда изменение температуры, вибрация трансформаторов, неравномерная осадка здания и т. п. могут повлечь за собой опасные механические напряжения в проводниках, изоляторах или других элементах токопроводов, следует предусматривать меры к устранению этих напряжений (компенсаторы или подобные им приспособления). На жестких токопроводах компенсаторы должны устанавливаться также в местах пересечений с температурными и осадочными швами зданий и сооружений.

2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:

кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
...

СНиП 3.05.06-85

3.44. В местах пересечения трубами температурных и осадочных швов должны быть выполнены компенсирующие устройства в соответствии с указаниями в рабочих чертежах.

Если трасса питающей кабельной линии не имеет осложнений в виде возможных осадочных или деформационных (температурных) смещений, которые могут порвать кабель, то дополнительная защита не требуется. Стальные трубы при проходе через несгораемые перегородки, основания или перекрытия можно не применять. В этих случаях можно применить асбестоцементую трубу с заделкой места прохода пластичной и легкоудаляемой массой.