А как же тогда рассматривать установку на вводе щитов рубильников?
А как же тогда рассматривать установку на вводе щитов рубильников?
Если на вводе установлен рубильник, то он считается аппаратом управления и после него требуется устанавливать аппарат защиты.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.