baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Селективность в силовых щитах

  1. #1
    Валентин
    Гость

    Селективность в силовых щитах

    Надо ли выполнять требования селективности для вводного автомата и автоматов на отходящих линиях в пределах одного щита? Заранее спасибо за ответ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Да, конечно надо, чтобы из-за повреждения одной групповой линии не отключалось электроснабжение всего щита.
    3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
    Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

  3. #3
    Валентин
    Гость
    А как же тогда рассматривать установку на вводе щитов рубильников?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
    рассматривать установку на вводе щитов рубильников?
    Если на вводе установлен рубильник, то он считается аппаратом управления и после него требуется устанавливать аппарат защиты.
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения