Тема: Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб -2

  1. #61
    dark
    Гость
    Сергей, а как они смогли в 10 раз больше насчитать? Реально их счетчик в 10 раз быстрее считает? Это же им может боком выйти, если реально так внаглую накручивают ...

  2. #62
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    Реально их счетчик в 10 раз быстрее считает?
    Вполне возможно,могут мутить с токовыми шунтами итд.

  3. #63
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    как они смогли в 10 раз больше насчитать?
    dark, вот так например:

    Объяснить внятно не может. Позвонил в центр, ему там сказали мои показания на данный момент, он их сравнил с теми,которые на моем старом счётчике....Потом он принял вид Архимеда, и почесывая голову обгрызанной шариковой ручкой ,вывел : А откуда у вас 3000 кВт лишних? И потребление за последние 3 месяца по 40 кВт ...? Что то мне этот счетчик не нравится. Сильно не нравится. Очень.
    Это из темы Снятие пломбы и недопуск в эксплуатацию, пост #162. Это практика, которую применяют. Потребитель возразить, как правило, ничего не может, потому что нет у него соответствующих знаний. Так и тянут из людей копеечку, которые ни сном ни духом.

  4. #64
    dark
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    dark, вот так например:



    Это из темы Снятие пломбы и недопуск в эксплуатацию, пост #162. Это практика, которую применяют. Потребитель возразить, как правило, ничего не может, потому что нет у него соответствующих знаний. Так и тянут из людей копеечку, которые ни сном ни духом.
    Короче такие условия принимать с их счетчиком только с официальной установкой контрольного у себя... придется через дом пускать вывод в гараж, чтобы был один счетчик, меньше проблем и разногласий. Осталось придумать как все это закопать, чтобы не сильно глубоко и по отмостке пустить, чтоб под нее не копать. Но это пришлось бы делать в любом варианте 3-х фазного подключения.

  5. #65
    Сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вас пытались обмануть (скорее всего, "отбить" стоимость установки счётчика), что очевидно.
    Совершенно верно!
    Последний раз редактировалось Сергей; 07.03.2018 в 15:31.

  6. #66
    Сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    Это же им может боком выйти
    Каким образом? Чтобы удостовериться в правильности показаний ИХ счётчика, мне предложили отправить его на поверку. За мой счёт. А мне это надо, если я даже не видел как и куда он подключён ...?
    То есть - ни одной "бумажки" с их стороны не представлено.

  7. #67
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    в стене цокольного этажа, на глубине
    Это можно сделать.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    поверх отмостки пускать в железной трубе (можно в штробу в отмостке уложить её) и тут же на уровне отмостки завести в дом (так же получится в цокольный бетонный этаж, он где-то на 0.7м над землёй ещё)
    Делают вот так:

    СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

    6.4.1.27 Ввод кабельной линии из траншеи в здания или в кабельные сооружения или в другие помещения должен быть выполнен в полиэтиленовых, асбестоцементных или иных трубах. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи. Вводы кабельных линий в здания или сооружения должны быть загерметизированы согласно указаниям, предусмотренным проектной документации. Внутренний диаметр труб должен быть не менее полуторакратного наружного диаметра кабеля, а для кабелей с однопроволочными жилами - не менее двукратного диаметра. Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена должны применяться трубы с внутренним диаметром не менее трехкратного наружного диаметра кабеля.

    Отмостку надо проходить вертикально у стены, если хотите вывести кабель наружу и сделать ввод над землёй.



    Вертикальный участок кабеля должен быть защищён от механических повреждений стальной трубой. Вам надо будет обеспечить герметичность стыка трубы, в которой проложен кабель со стальной трубой.

    Если хотите вывести кабель перед отмосткой, то надо будет обеспечить герметичность места, где стыкуется труба, в котором проложен кабель и стальной трубой, которая уходит в подвал. Штробить отмостку нет никакого смысла и придётся прокладывать трубу поверх неё. Вы диаметр трубы сначала рассчитайте и сравните его с толщиной отмостки.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    А если выход в гараж из вру дома делать, то плюс ещё один такой же кабель будет выходить тут же.
    Если кабельная трасса питающего кабеля частично совпадает с трассой кабельной линии гаража, то между кабелями должно быть соблюдено расстояние не 100 мм.

    ПУЭ, 2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:

    1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
    ...

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    И закапывать думал глубже 0.7 - на метр где-то, а выходит ниже глубины промерзания... А это 2.5м ... Жесть.
    В сложных случаях глубина траншеи определяется проектом и обосновывается расчётами. Расчёты зависят, в том числе, от характеристик грунтов и их подвижности. Глубина промерзания зависит от типа грунта и его обводнённости (содержания влаги). Есть ещё один фактор, который надо учитывать: морозное пучение грунта. Глинистые грунты, например, при промерзании увеличиваются в объёме на величину до 10-15%. Это может вызывать опасные для кабеля смещения.

    Строго говоря, глубина кабельной линии нормируется без учёта глубины промерзания. Нормативом определено, что глубина траншеи должна быть не менее 0,7 м, при глубине траншеи 1-1,2 метра механическая защита кабеля не требуется (ПУЭ, 2.3.83). При этом надо учитывать критерии выбора кабеля:

    2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.

    Бронированный кабель можно проложить непосредственно в земле, другие кабели надо прокладывать в трубах ПНД, чтобы обеспечить механическую защиту оболочки и изоляции жил кабеля. Потратьте деньги на двухстенную трубу ПНД и спите спокойно. У этого типа труб величина кольцевого сжатия 13 кПа. Такая труба спокойно выдержит сжатие при промерзании грунта и кабелю в ней будет хорошо. Внутренний диаметр трубы должен был таким, чтобы диаметр кабеля составлял не более 40% от него. Другими словами, труба должна быть заполнена не более чем на 40%.

    В стальных трубах прокладывать кабель в грунте запрещено. Имейте это в виду.

    2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

    Про металлорукав даже не думайте. Это лукавое изделие, которое неизвестно зачем придумали.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    Сейчас сделано в трубе все, т.к. не сразу в дом заводится, а по деревянной стене снаружи (сейчас уже в утеплителе и под обшивкой, не заменить трубу на большую) опускается до цоколя и заводится в бетонный цоколь
    Если будете делать кабельную линию, то эта труба Вам уже не понадобится. Если подключаться будете по воздуху, то СИП крепите на фасаде и ведите по наружной стороне стены. При этом надо учесть два момента:

    1. Расстояние от провода до стены должно быть не менее 6 см.
    2. СИП, уходящий в цоколь надо защитить стальной трубой на высоту до 2 метров от уровня земли.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    Щит вру и распределительные автоматы посчитал более правильным устанавливать в подвальном бетонном помещении.
    Подвал отапливается? Место установки ВРУ определите в соответствии с п. 7.1.29.

    7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

    Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.

    Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.

    Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

    Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    Надо схему всю продумать получается и предложить в эсо
    Ничего предлагать ЭСО не надо. Это не их дело. Всё, что от ЭСО требуется будет установлено на опоре по обоюдному согласию. Остальные вопросы решайте самостоятельно.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    И контрольный счётчик сразу с занесением в документы, а то действительно накрутят
    Правильно.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    и в ту изложить все, с учётом сроков на выполнение условий всех для меня например 6мес
    В ТУ должно быть два пункта: требование к вводному автомату и контрольному счётчику. Больше там ничего не должно быть. Срок действия технических условий определён законодательством и составляет не менее 2-х лет.

    Постановление Правительства РФ № 861:

    24. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

  8. #68
    dark
    Гость
    Прислали теперь уже на емейл техусловия:
    ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

    Для присоединения к электрическим сетям

    МУП «Емельяновские Электрические Сети»

    №_____ «____»_________2018 г.

    < >

    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом

    2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом, Красноярский край, Емельяновский район, < >.

    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет:15кВт, из них Росв-3кВт, Рсил-7кВт, Ротоп-5кВт, (Ранее подключаемая мощность 5кВт.).

    4. Категория надежности энергопринимающих устройств: III (третья)

    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,38 кВ.

    6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2018 г.

    7. Точка (и) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: от ближайшей опоры к заявителю ВЛ-0,4 кВ, КТП 45-3-4, присоединяемая мощность – 15 кВт.

    8. Основной источник питания: ПС№45 110/ 35/10.

    9. Резервный источник питания: не предусмотрен.

    10. Сетевая организация, осуществляет:

    10.1. Подготовку и выдачу технических условий;

    10.2. Проверку выполнения технических условий;

    10.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя;

    10.4. Установку расчетного прибора учета на концевой опоре ВЛ-0,4кВ.

    10.4.1. Расчетный прибор учета организовать в выносном шкафу 0,38 кВ;

    10.4.2. Установку выносного шкафа 0,38 кВ организовать на опоре;

    10.4.3. Выносной шкаф 0,38 кВ установить на высоте от 0,8-1,7 м, со степенью защиты IP54, с окошком на уровне циферблата электросчетчика;

    10.4.4. Установку вводного 3-х полюсного автомата на 32А (с возможностью опломбирования), перед прибором учета в выносном шкафу 0,38 кВ, завести провод СИП4х16 (L – 40 м) в верхние клеммы автомата, подготовить ответвительный зажим – 4 шт. для осуществления фактического техприсоединения в дальнейшем;

    10.4.5. Установить в узле учета, электросчетчик коммерческого учета электроэнергии в соответствии со следующими требованиями: 380В, 5-60А (прямого включения), 1 класса точности и выше.

    11. Заявитель, осуществляет:

    11.1. Установку контрольного прибора учета.

    11.1.1. Контрольный прибор учета организовать в выносном шкафу 0,38 кВ;

    11.1.2. Установку выносного шкафа 0,38 кВ организовать в помещении дома;

    11.1.3. Выносной шкаф 0,38 кВ установить на высоте от 0,8-1,7 м, со степенью защиты IP54, с окошком на уровне циферблата электросчетчика;

    11.1.4. Установку вводного 3-х полюсного автомата на 32А (с возможностью опломбирования), перед прибором учета в выносном шкафу 0,38 кВ, завести провод СИП4х16 в верхние клеммы автомата.

    11.1.5. Установить в узле учета, электросчетчик коммерческого учета электроэнергии в соответствии со следующими требованиями: 380В, 5-60А (прямого включения), 1 класса точности и выше.

    При установке приборов учета рекомендуется применять приборы учета, внесенные в государственный реестр средств измерений.

    Электромонтажные работы по электроустановкам и узел учета электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями, следующих НТД:

    - Правила устройства электроустановок (7-ое издание, с исправлениями);

    -Правила учета электрической энергии. Утверждены Минтопэнерго РФ (19.09.1996г.) и Минстроем РФ (26.04.1996г.). Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.10.1996г. №1182;

    После выполнения требований, указанных в данных технических условиях, для проверки и опломбировки расчетного прибора учета электроэнергии вызвать представителя МУП «ЕЭС».

    12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

  9. #69
    dark
    Гость
    Вернули ПУЭ ))) Опять мощность разделают - не доходит нифига до них. И в помещение IP54 щит написали, хотя можно и IP31. И до сих пор обзывают его выносным.

  10. #70
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Человек, который писал эти ТУ не в состоянии сосредоточиться, чтобы написать страницу текста.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    10. Сетевая организация, осуществляет:
    В перечислении того, что осуществляет ЭСО указаны все действия по установке ящика со счётчиком на опоре. За чей счёт банкет? Судя по всему за счёт ЭСО. Вам всё это принадлежать не будет и ответственности за счётчик Вы не несёте.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    11. Заявитель, осуществляет:
    11.1.2. Установку выносного шкафа 0,38 кВ организовать в помещении дома;

    11.1.3. Выносной шкаф 0,38 кВ установить на высоте от 0,8-1,7 м, со степенью защиты IP54, с окошком на уровне циферблата электросчетчика;

    В это время за окном пошёл дождь из лягушек и человек сбился с мысли? Откуда Вы должны вынести шкаф и куда заново внести? Зачем выносной шкаф в помещении? Они знают, что такое ВРУ? Не нужен в помещении щит с IP54, Вы правы.

    Зачем пломбировать автомат (11.1.4), который будет установлен перед контрольным счётчиком, если будет опломбирован тот, что в ящике на опоре? Почему нет указаний, что контрольный счётчик надо опломбировать? Это желательно сделать, чтобы потом они не могли отнекиваться: мы не знаем, что Вы с ним делали. Пломба стоит, значит, ничего не делали.

    Вам предлагают выполнить требования Правил учета электрической энергии, что правильно. Только там нет ни слова о пломбировании автоматов. На свой автомат они пусть хоть гирлянду из пломб цепляют.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    При установке приборов учета рекомендуется применять приборы учета, внесенные в государственный реестр средств измерений.
    Где они вычитали такие рекомендации? Потребитель обязан устанавливать только такой прибор учёта, которые внесён в Государственный реестр средств измерения. ЭСО не имеет права вводить в эксплуатацию счётчики, которых нет в реестре.

    Пишите им отказ, пусть исправляют.