Товарищи, ещё вопрос появился.
Какие провода подходят для прокладки в гофре по моечной/парной для нужд освещения.
Для ВВГ-нг сильно неподходящие условия?
Товарищи, ещё вопрос появился.
Какие провода подходят для прокладки в гофре по моечной/парной для нужд освещения.
Для ВВГ-нг сильно неподходящие условия?
А почему решили выполнить открытую электропроводку?
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7.
Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.