baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Подключение электросчётчика

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    то есть я должен установить только двухполюсный автомат? Автомат ставить только на фазный проводник , а нуль напрямую нельзя. Правильно?
    Нуль не относится к фазным проводникам.
    Есть ещё один пункт на эту тему 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    а почему не более 10 метров?
    Ответ на вопрос заложен в ПУЭ, п. 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
    Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
    Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.

    п. 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).

    п. 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м.

  2. #2
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Нуль не относится к фазным проводникам.
    не учёл этот момент ,правильно . Да вообще , в щитке от линии до счётчика и метра не будет .
    Спасибо.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
    Проектировщик предусматривает в этажном щите для этого выключатель нагрузки ВН-32, так можно делать, или нужен обязательно автоматический выключатель? Я как то больше к автомату придерживаюсь... .

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Проектировщик предусматривает в этажном щите для этого выключатель нагрузки ВН-32
    Выключатель нагрузки ВН-32 является коммутационным аппаратом без функции защиты и его можно использовать только для ручного отключения потребителей электрической энергии от электросети при проведении ремонтных работ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    так можно делать, или нужен обязательно автоматический выключатель?
    Смотря где в цепи он устанавливает этот рубильник. Не забывайте о пунктах в ПУЭ, которые я дал в пост 2 и 3.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я как то больше к автомату придерживаюсь... .
    А других вариантов нет. Рубильники обычно используют в паре с плавкими вставками.

  5. #5
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Ответ на вопрос заложен в ПУЭ, п. 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
    Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
    Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.

    Не пойму ,при чём здесь расстояние до автомата? Я понимаю , ток КЗ зависит от расстояния до линии , сечения проводника . А причём тут расстояние между автоматом и питающей линией ,не пойму .

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения