baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Подключение электросчётчика

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    115

    Подключение электросчётчика

    Добрый день. Читал ПУЭ по правильному подключению электросчётчиков и нашёл такой пункт

    1.5.36
    Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

    то есть я должен установить только двухполюсный автомат? Автомат ставить только на фазный проводник , а нуль напрямую нельзя. Правильно? И ещё вопрос (просто интересно) , а почему не более 10 метров?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    то есть я должен установить только двухполюсный автомат? Автомат ставить только на фазный проводник , а нуль напрямую нельзя. Правильно?
    Нуль не относится к фазным проводникам.
    Есть ещё один пункт на эту тему 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    а почему не более 10 метров?
    Ответ на вопрос заложен в ПУЭ, п. 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
    Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
    Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.

    п. 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).

    п. 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    И ещё добавлю не менее важные пункты, которые указывают на обязательность установки в щитах аппаратов защиты. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,

    п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

  4. #4
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    115
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Нуль не относится к фазным проводникам.
    не учёл этот момент ,правильно . Да вообще , в щитке от линии до счётчика и метра не будет .
    Спасибо.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
    Проектировщик предусматривает в этажном щите для этого выключатель нагрузки ВН-32, так можно делать, или нужен обязательно автоматический выключатель? Я как то больше к автомату придерживаюсь... .

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Проектировщик предусматривает в этажном щите для этого выключатель нагрузки ВН-32
    Выключатель нагрузки ВН-32 является коммутационным аппаратом без функции защиты и его можно использовать только для ручного отключения потребителей электрической энергии от электросети при проведении ремонтных работ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    так можно делать, или нужен обязательно автоматический выключатель?
    Смотря где в цепи он устанавливает этот рубильник. Не забывайте о пунктах в ПУЭ, которые я дал в пост 2 и 3.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я как то больше к автомату придерживаюсь... .
    А других вариантов нет. Рубильники обычно используют в паре с плавкими вставками.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Согласно п. 3.1.15 получается необходимо устанавливать автомат на ввод в квартиру, потому что уменьшение сечения от стояка к потребителю? И в пункте 3.1.8 тоже написано, что должна быть защита, так как участок линии от стояка до групповых автоматов остаётся без защиты.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Павел, без защиты никак нельзя, и эти требования жёстко прописаны в НТД. Никакой участок кабельной линии не должен остаться без защиты от КЗ и перегрузок.

  9. #9
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    115
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Ответ на вопрос заложен в ПУЭ, п. 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
    Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
    Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.

    Не пойму ,при чём здесь расстояние до автомата? Я понимаю , ток КЗ зависит от расстояния до линии , сечения проводника . А причём тут расстояние между автоматом и питающей линией ,не пойму .

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Эта норма была предусмотрена для случаев, когда вводной автомат устанавливался в этажном щите, а счётчик в квартире или квартирном щитке.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения