Здравствуйте, подскажите где написано, что в этажном щите на каждую квартиру должна быть своя шина N и PE?
Здравствуйте, подскажите где написано, что в этажном щите на каждую квартиру должна быть своя шина N и PE?
Схема щита зависит от решения проектировщика, который должен руководствоваться, в данном случае, ПУЭ и ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.
В приложении А есть типовые схемы этажных щитов всех возможных типов.
Как уже отметил Михаил_Д, данное решение зависит от конкретного технического решения и многих других составляющих, которые принимаются при проектировании. В типовых этажных щитах достаточно по одной шине N и шине РЕ. ПУЭ, п. 4.1.22. Распределительное устройство должно иметь устройства, для подключения нулевых рабочих (N), заземляющих (РЕ) и совмещенных (PEN) проводников внешних кабелей и проводов.
В ГОСТе на схемах этажных щитов ноли четырех квартир подключены к одной шине. Значит такая схема возможна.
Это стандартная типовая схема, дополнительных шин не требуется. Потом следует помнить, что дополнительные контактные зажимы ведут к ухудшению надёжности системы электроснабжения и безопасности. К шине N в этажном щите подключают N-проводники квартирных питающих линий, а к шине РЕ в этажном щите подключают РЕ-проводники квартирных питающих линий. В данном конкретном случае нет надобности в дополнительных шинах.
Каждая схема имеет подпись с указанием, что это распределительный, учётно-распределительный или учётно-распределительный групповой этажный щит. Соответственно, между ними есть различия, которые надо видеть.
Это схема этажного учётно-распределительного щита. В щите нет групповых автоматов квартир. Питание квартиры получают от общего стояка. Нулевой проводник из счётчика (9) должен приходить в двухполюсный автомат в квартирном щите или на шину N квартирного щита.
Это учётно-распределительный групповой щит. В щите установлены групповые автоматы квартир. Питание квартиры получают от общего стояка. Нулевой проводник из счётчика (18) приходит на шину N квартиры.
Схема потенциально возможна. Выбор нужной схемы осуществляется на этапе проектирования.
То есть если есть ЩК, то шины ставятся в щк, а в ЩЭ питание всех квартир подключаются от одного зажима. Если нет щк и все находится в ЩЭ, то в ЩЭ устанавливаются шины на каждую квартиру?
Правильно.
Необязательно, надо смотреть конкретную схему этажного щита. В Вашем случае квартирные счётчики установлены в этажном щите? Сколько групп отходят на квартиру? Какие аппараты защиты установлены в этажном щите на квартиру? Вопросов много, только после выяснения всей схемы можно будет говорить с уверенностью.
В данном случае в ЩЭ установлены только вводные автоматы, а от них проложены кабели до щк. Но хочется знать и про схемы когда установлен щит с водными автоматами, прибором учёта и групповым автоматами.
Просто тут один электрик утверждает, что если одна шина N на все квартиры, то при обрыве ноля во всех квартирах может образоваться 380В. Но это наверное, если все квартиры посажены на разные фазы? Нужно делать расфазировку по этажам? Или это он вообще бред несёт?