Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
в постановлении № 861 приведен типовой договор, на меня получается распространяются все пункты данного договора?
Это договор о технологическом присоединении. Если Вы уже получаете электроэнергию, то Ваша электроустановка уже присоединена. Повторное технологическое присоединение не требуется. Этот договор Вам не нужен.

Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
или пункты будут действительными после подписания?
Да.

Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
Просто компания ссылается на 13 пункт этого договора, правомерно ли это?
Это пункт о границах? А что там такого удивительного, что на него ссылаются? Эта норма закреплена в п. 16.1:

16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.