Такая необходимость должна быть обоснована. Аргументы про то, что открыто проложить эти линии будет проще, быстрее и дешевле не являются обоснованием. Если старые линии питания квартир и освещения были проложены скрыто не в каналах, то причина для такого решения была одна - в конструкции дома не предусматривались такие каналы. Если при реконструкции или капитальном ремонте здания при организации таких каналов могут быть затронуты несущие конструкции здания, то это делать запрещено.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
527.2.4 Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность элемента, несущего нагрузку, нельзя гарантировать после такого проникновения.
В таких случаях линии питания квартир и освещения лестничных клеток могут быть проложены открыто в стальных трубах, которые обладают локализационной способностью.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.
Что такое стальная труба и чем она отличается от металлорукава надо объяснять?![]()





Ответить с цитированием