Прислали теперь уже на емейл техусловия:
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Для присоединения к электрическим сетям

МУП «Емельяновские Электрические Сети»

№_____ «____»_________2018 г.

< >

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом, Красноярский край, Емельяновский район, < >.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет:15кВт, из них Росв-3кВт, Рсил-7кВт, Ротоп-5кВт, (Ранее подключаемая мощность 5кВт.).

4. Категория надежности энергопринимающих устройств: III (третья)

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,38 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2018 г.

7. Точка (и) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: от ближайшей опоры к заявителю ВЛ-0,4 кВ, КТП 45-3-4, присоединяемая мощность – 15 кВт.

8. Основной источник питания: ПС№45 110/ 35/10.

9. Резервный источник питания: не предусмотрен.

10. Сетевая организация, осуществляет:

10.1. Подготовку и выдачу технических условий;

10.2. Проверку выполнения технических условий;

10.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя;

10.4. Установку расчетного прибора учета на концевой опоре ВЛ-0,4кВ.

10.4.1. Расчетный прибор учета организовать в выносном шкафу 0,38 кВ;

10.4.2. Установку выносного шкафа 0,38 кВ организовать на опоре;

10.4.3. Выносной шкаф 0,38 кВ установить на высоте от 0,8-1,7 м, со степенью защиты IP54, с окошком на уровне циферблата электросчетчика;

10.4.4. Установку вводного 3-х полюсного автомата на 32А (с возможностью опломбирования), перед прибором учета в выносном шкафу 0,38 кВ, завести провод СИП4х16 (L – 40 м) в верхние клеммы автомата, подготовить ответвительный зажим – 4 шт. для осуществления фактического техприсоединения в дальнейшем;

10.4.5. Установить в узле учета, электросчетчик коммерческого учета электроэнергии в соответствии со следующими требованиями: 380В, 5-60А (прямого включения), 1 класса точности и выше.

11. Заявитель, осуществляет:

11.1. Установку контрольного прибора учета.

11.1.1. Контрольный прибор учета организовать в выносном шкафу 0,38 кВ;

11.1.2. Установку выносного шкафа 0,38 кВ организовать в помещении дома;

11.1.3. Выносной шкаф 0,38 кВ установить на высоте от 0,8-1,7 м, со степенью защиты IP54, с окошком на уровне циферблата электросчетчика;

11.1.4. Установку вводного 3-х полюсного автомата на 32А (с возможностью опломбирования), перед прибором учета в выносном шкафу 0,38 кВ, завести провод СИП4х16 в верхние клеммы автомата.

11.1.5. Установить в узле учета, электросчетчик коммерческого учета электроэнергии в соответствии со следующими требованиями: 380В, 5-60А (прямого включения), 1 класса точности и выше.

При установке приборов учета рекомендуется применять приборы учета, внесенные в государственный реестр средств измерений.

Электромонтажные работы по электроустановкам и узел учета электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями, следующих НТД:

- Правила устройства электроустановок (7-ое издание, с исправлениями);

-Правила учета электрической энергии. Утверждены Минтопэнерго РФ (19.09.1996г.) и Минстроем РФ (26.04.1996г.). Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.10.1996г. №1182;

После выполнения требований, указанных в данных технических условиях, для проверки и опломбировки расчетного прибора учета электроэнергии вызвать представителя МУП «ЕЭС».

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.