    Павел, я упустил один существенный момент, но коллеги подсказали.

    Капитальный ремонт предусматривает реконструкцию газовой сети дома? С 2003 года запрещено прокладывать газовые трубы на лестничных клетках. Этот запрет был введён СНиП 42-01-2002 (п. 7.8). В данный момент действуют требования СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. В СП п. 7.8 содержит следующее:

    7.8* Запрещается прокладка внутренних газопроводов природного газа и СУГ в помещениях, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А (за исключением производственных зданий ГНС, ГНП и ПРГ) и Б, во взрывоопасных зонах всех помещений, подвальных и цокольных этажах зданий (за исключением газопроводов природного газа в одноквартирных и блокированных жилых домах), в помещениях подстанций и распределительных устройств, через вентиляционные камеры, шахты и каналы, шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы, помещения и места, где возможно воздействие на газопровод агрессивных веществ и горячих продуктов сгорания или соприкосновение газопровода с нагретым или расплавленным металлом.

    Соответственно, эту трубу надо убирать.

    Помимо СП могут быть нормативы региональные, которые приняты в субъектах РФ. Эти нормативы неплохо бы поискать, возможно, в у Вас в регионе такой документ есть. В качестве примера привожу московские нормы:

    ЖНМ-2004/03 ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    Утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 N 758-ПП

    3.7. Не допускается прокладка газопроводов: в подвалах; через вентиляционные шахты и дымоходы, шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии; в местах, где газопроводы могут омываться продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым металлом; в помещениях, выведенных из жилищного фонда; путем пересечения вентиляционных решеток, оконных и дверных проемов.

    В сущности надо было сразу внимательно прочитать СП 1.13130.2009.

    4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.