Тема: Достаточно ли одну ГЗШ присоединить к контуру заземления?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Нужно установить на вводе, а ввод я как понимаю на улице?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ввод я как понимаю на улице?
    В большинстве случаев. В некоторых домах ввод делают в пристройке, но такая есть не везде.

    СП 62.13330.2011*

    5.1.6* Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.

    Допускается предусматривать вводы газопроводов в кухни квартир через лоджии и балконы при условии отсутствия на газопроводах разъемных соединений и обеспечения доступа для их осмотра.

    Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома и производственные здания, в которых ввод обусловлен технологией производства.

    В этом пункте речь идёт о вводах от магистральной трубы, которая прокладывается снаружи дома. Это ответвления в кухни первых или вторых этажей, которые подключаются к внутридомовым стоякам. Хомут надо ставить на магистраль после изолирующей вставки в месте максимально недоступном для шаловливых ручек. При этом надо иметь в виду, что все атмосферные факторы будут иметь место: перепады температур, влажность, загрязнения. Всё это самым негативным образом сказывается на качестве и надёжности контакта. Я бы винтовые соединения хомута и место установки хомута (участок трубы) смазал антикоррозионной токопроводящей пастой (например, ЭПС).

    Место установки хомута надо выбрать таким образом, чтобы длина проводника уравнивания потенциалов была как можно меньше (кратчайшее расстояние до ГЗШ).