Тема: Достаточно ли одну ГЗШ присоединить к контуру заземления?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Подойдут. Эти хомуты изготавливают на все размеры труб. Слева на картинке понадёжней. Подбирайте нужный размер и устанавливайте.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, вот эти хомуты из каталога производителя. Тип 925 крепится надёжно.



    Ленточные хомуты мне нравятся гораздо меньше. Лента изготовлена из нержавеющей стали. Её толщина около 0,5 мм. Лента легко мнётся и деформируется. Надёжный контакт с трубой образуется только в одном месте - в точке, где прижимной винт удерживает ленту хомута. Со временем вся конструкция начинает болтаться на трубе из-за ослабления винтового соединения. Впрочем, надо помнить, что все разборные контактные соединения должны обслуживаться. В системе ЖКХ об этом не помнят.



    Не устанавливайте хомут на улице. Если газовщики не будут возражать, то удалите краску с участка трубы, где будет установлен хомут.

  3. #13
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Нужно установить на вводе, а ввод я как понимаю на улице?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ввод я как понимаю на улице?
    В большинстве случаев. В некоторых домах ввод делают в пристройке, но такая есть не везде.

    СП 62.13330.2011*

    5.1.6* Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.

    Допускается предусматривать вводы газопроводов в кухни квартир через лоджии и балконы при условии отсутствия на газопроводах разъемных соединений и обеспечения доступа для их осмотра.

    Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома и производственные здания, в которых ввод обусловлен технологией производства.

    В этом пункте речь идёт о вводах от магистральной трубы, которая прокладывается снаружи дома. Это ответвления в кухни первых или вторых этажей, которые подключаются к внутридомовым стоякам. Хомут надо ставить на магистраль после изолирующей вставки в месте максимально недоступном для шаловливых ручек. При этом надо иметь в виду, что все атмосферные факторы будут иметь место: перепады температур, влажность, загрязнения. Всё это самым негативным образом сказывается на качестве и надёжности контакта. Я бы винтовые соединения хомута и место установки хомута (участок трубы) смазал антикоррозионной токопроводящей пастой (например, ЭПС).

    Место установки хомута надо выбрать таким образом, чтобы длина проводника уравнивания потенциалов была как можно меньше (кратчайшее расстояние до ГЗШ).

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Вот так примерно это выглядит. На фотографии немного другой хомут установлен, а в качестве проводника - медная катанка с напрессованным наконечником под болтовое соединение.



    Есть ещё один способ. К газовой магистрали можно приварить стальную полосу, завести её в подвал или к месту установки ВРУ. К этой полосе крепите проводник ОСУП на болтовое соединение. Попробуйте согласовать такой вариант с газовщиками.

  6. #16
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Михаил_Д, спасибо за подробное разъяснение!