baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Почему в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 разрешен замоноличенный в бетон контур заземления?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Почему в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 разрешен замоноличенный в бетон контур заземления?

    Здравствуйте, если можно разъясните пожалуйста почему в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 разрешен замоноличенный в бетон контур заземления, если согласно ПТЭЭП нужно делать выемку грунта и осматривать контур?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, если можно разъясните пожалуйста почему в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 разрешен замоноличенный в бетон контур заземления, если согласно ПТЭЭП нужно делать выемку грунта и осматривать контур?
    ГОСТ Р 50571.5.54_201З/МЭК 60364-5-54:2011 Приложение С всё очень хорошо разъяснено про заземляющие электроды Ж/б конструкций. А ПТЭЭП рекомендует делать выемку ГРУНТА (если у Вас заземление в ГРУНТЕ) а не в бетоне.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    ГОСТ Р 50571.5.54_201З/МЭК 60364-5-54:2011 Приложение С всё очень хорошо разъяснено про заземляющие электроды Ж/б конструкций. А ПТЭЭП рекомендует делать выемку ГРУНТА (если у Вас заземление в ГРУНТЕ) а не в бетоне.
    Спасибо прочитал. Бетон имеет хорошую проводимость и контакт с грунтом, при этом сталь в бетоне не ржавеет, следовательно осматривать её не нужно.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Спасибо прочитал. Бетон имеет хорошую проводимость и контакт с грунтом, при этом сталь в бетоне не ржавеет, следовательно осматривать её не нужно.
    Есть один момент - если бетон не имеет гидроизоляции. В противном случае необходимо выполнить монтаж вне бетонного основания, соответственно в ГРУНТЕ с вытекающими проверками согласно ПТЭЭП.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    гидроизоляции
    Потому что изолирует фундамент от грунта?

  6. #6
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Потому что изолирует фундамент от грунта?
    Так точно. (Смысл тогда этого заземления?)

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения