    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Линия питания секций ВРУ одна. Посмотрите первую схему в посте #6
    Т.е. такая схема с одной линией, но вводной и распределительный шкафы должны рядом стоять?

  2. #32
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Т.е. такая схема с одной линией
    Эти схемы называются схемы первичных соединений. На этих схемах отображаются цепи (или цепь), состоящие из отдельных (основных) элементов щита или электроустановки, между которыми существует электрическая связь (соединены проводниками, кабелями и т.д.). Также указываются токовые обмотки измерительных приборов, первичные обмотки трансформаторов, автоматика.

    Схемы, которые приведены в посте #6 показывают устройство только блока ввода ВРУ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    вводной и распределительный шкафы должны рядом стоять?
    Многопанельные ВРУ или ГРЩ - единое устройство, состоящее из нескольких функциональных блоков, которые должны располагаться рядом. Разнос панелей по разным местам установки должен быть обоснован.

    Вот, например, ВРУ, состоящее из двух секций: вводной и распределительной.


  3. #33
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    4. ВРУ с двумя рабочими вводами и взаимным резервировании секций. Схема включения резерва такая же, как и в варианте 3. Автоматы QF1, QF3 и QF2, QF4 имеют механическую блокировку, чтобы исключить возможность одновременного включения.
    А такая схема может быть, если ввод 1 рабочий, а 2 ввод резервный или такая схема только, при условии, что 2 ввода рабочих? Рубильники 2шт ПЦ-2+6шт ПН2.

  4. #34
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Может. Пост #6, схема 1.

  5. #35
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Вариант 1.jpg
    Вариант 2.jpg

    Вот два варианта схем в которых 1 ввод рабочий, 2 ввод резервный.
    Какой вариант правильный? Или можно и так и так?
    Последний раз редактировалось Павел; 26.09.2018 в 08:43.

  6. #36
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Оба варианта рабочие. Какой из них требуется реализовать пусть объяснит автор схем. На первой схеме установлены два счётчика и две секции. В этом есть необходимость? На второй схеме один счётчик и одна секция распределения.

    Обе схемы могут быть согласованы в ЭСО. Если оба кабеля питания идут из одной подстанции, то два счёчика не требуется. Здесь надо выяснить ещё один вопрос - сколько счётчиков надо установить. Если устанавливается один счётчик, то он будет учитывать общий расход электроэнергии. Если требуется разделный учёт потребления домом и общедомовой нагрузкой, то счётчиков должно быть два. После того, как эти вопросы будут прояснены, можно будет выбрать нужную схему.

  7. #37
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Обе схемы могут быть согласованы в ЭСО. Если оба кабеля питания идут из одной подстанции, то два счёчика не требуется. Здесь надо выяснить ещё один вопрос - сколько счётчиков надо установить. Если устанавливается один счётчик, то он будет учитывать общий расход электроэнергии. Если требуется разделный учёт потребления домом и общедомовой нагрузкой, то счётчиков должно быть два. После того, как эти вопросы будут прояснены, можно будет выбрать нужную схему.
    Все понял, спасибо!

  8. #38
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте! А счетчик на МОП должен быть подключен после общедомового счетчика от распределительных шин или до общедомового от вводных предохранителей?

  9. #39
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Счетчик ОДН устанавливают после общего счетчика. В щите ВРУ для общедомовых нагрузок делают отдельную секцию или отдельную, четко идентифицируемую группу автоматов. Вот там и ставят этот счетчик, который подключается рт распределительных шин секции или группы.

  10. #40
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Счетчик ОДН устанавливают после общего счетчика. В щите ВРУ для общедомовых нагрузок делают отдельную секцию или отдельную, четко идентифицируемую группу автоматов. Вот там и ставят этот счетчик, который подключается рт распределительных шин секции или группы.
    А с чем это связано, что нужно после общего счётчика устанавливать?