Луженую гильзу и наконечник использовать можно. Есть калужский завод КВТ, который выпускает такие гильзы под маркой ГМЛ - медные луженые, ГМ - медные. Можно использовать гильзы других производителей.
Моножильные проводники опрессовываются не хуже многопроволочных. Усилие требуется большее, потому используют усиленный инструмент или механический пресс типа ПГР. Пресс клещи, чаще всего, имеют матрицы клиновидного профиля (есть гексагональные на сечения от 16 мм). У ПГР матрицы сменные на сечения от 4 до 70 кв. мм. Профиль гексагональный, он дает самый надежный результат. Усилие сжатия 5 тонн.
Ддя подключения забора к ГЗШ есть два варианта:
1. Приваренную к опоре забора оцинкованную полосу прокладывать к ВРУ и соединять с шиной проводником на блтовом соединении.
2. Проложить медный проводник к забору и присоединить его к отрезку полосы, приваренной к опоре.
Оба способа равнозначны. Задача чисто экономическая.