baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71

Тема: Как нарастить толщину провода заземления для подключения к ЗУ

  1. #61
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Теперь покаюсь - я не нашел посты Вячеслава о подключении счетчика при разделении PEN
    Схему подготовил Станислав. Вот она:



    Смотрите ПУЭ п. 7.1.21. ...Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    У Вас PEN проводник введён в зажим автомата.

    Разделение PEN проводника производится согласно требованию п. 1.7.135.

    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Таким образом, PEN проводник ответвления от ВЛ должен приходить на шину PE в щите ВРУ. Шина PE в ВРУ выполняет функцию ГЗШ.

    1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    Для разделения PEN проводника в щите должны быть установлены две шины: N и РЕ. Они соединяются перемычкой. На схеме таких перемычек две и такой вариант является предпочтительным с точки зрения надёжности. Приведите свой щит в соответствие со схемой и всё будет в порядке.

  2. #62
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Схему подготовил Станислав
    Виноват. Память подвела.
    Все понял.
    Я не зря рисовал топологию. Поэтому и хочу уточнить, что в ВРУ шины разнесены меж собой по разным сторонам и в качестве перемычек я могу использовать ПВ-1(ПУВ, ВВГнг-LS) или обжатый ПуГВ сечением 10мм2. Всё так?

  3. #63
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    в ВРУ шины разнесены меж собой по разным сторонам
    Компоновка щита должна быть такой, чтобы ничто не мешало производить обслуживание шин, отсоединять и присоединять проводники. Никакие проводники не должны лежать на шинах. Нулевая шина устанавливается на изоляторе. Шина PE устанавливается на корпус щита (металлического) без изолятора.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    в качестве перемычек я могу использовать ПВ-1(ПУВ, ВВГнг-LS) или обжатый ПуГВ сечением 10мм2. Всё так?
    Правильно. Предпочтительнее использовать ПуВ или ПуГВ, а не жилу ВВГ.

  4. #64
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Нулевая шина устанавливается на изоляторе
    У меня пластиковый бокс ABB. Шина сама по себе крепится как бы на изоляторах. Я полагаю, это требование распространяется на металлические конструкции щитов. Верно?

  5. #65
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    У меня пластиковый бокс ABB
    Это щит класса защиты II. Крепления шин выполнены из диэлектрического материала.

    ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

    6.3.14 Нулевые защитные шины РЕ во ВРУ шкафного исполнения класса II должны быть изолированы от проводящих частей так же, как и токоведущие части.

    Металлический щит - щит класса I.

    6.3.13 Нулевые защитные сборные шины РЕ должны иметь электрическую связь с открытыми проводящими частями ВРУ класса I, а нулевые рабочие шины N - изолированы от них (при снятой перемычке по 6.3.15).
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 11.09.2018 в 13:45.

  6. #66
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Нулевые защитные шины РЕ во ВРУ шкафного исполнения класса II должны быть изолированы от проводящих частей так же, как и токоведущие части.
    Т.е. как я понимаю, это про что Вы написали "Никакие проводники не должны лежать на шинах" и плюс ко всему, сама шина выполнена не в открытом исполнении. У ABB шина вставлена в пластиковый кожух с отверстиями для заведения проводников и для доступа к затяжным винтам. В моем случае, как я понимаю, все условия выполняются.
    Спасибо.

  7. #67
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    это про что Вы написали "Никакие проводники не должны лежать на шинах" и плюс ко всему, сама шина выполнена не в открытом исполнении
    Никакие проводники не должны лежать на шинах во всех случаях. Компоновка щита должна быть такой, чтобы доступ к любому элементу щита не был затруднён. Доступ к элементам щита возможен с использованием инструмента. Используя инструмент можно повредить изоляцию проводников, так что как попало в щите размещать ничего нельзя. Это, во-первых. Во-вторых, должна быть обеспечена безопасная и безаварийная эксплуатация щита. По этой причине проводники не должны лежать на шинах, они должны быть аккуратно уложены вдоль задней стенки щита.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    В моем случае, как я понимаю, все условия выполняются.
    Выполняются. У ABB щиты хорошие.

  8. #68
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    уложены вдоль задней стенки щита
    Именно так + проложены еще по бокам

    Спасибо.

  9. #69
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Михаил, попутно возник вопрос. Чтобы завести СИП в дом я убирал старый СИП с орехами и тянул новый без разрывов. В текущей ситуации я вижу, что - возможно, я бы мог оставить старый СИП и заменить орехи ГАМами при указанной изоляции. При этом ГАМы были бы, естественно, на улице. Подскажите, пожалуйста, так можно было сделать?

  10. #70
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, так можно было сделать?
    Можно. Срок службы СИП не менее сорока лет. Таковы требования ГОСТ по этим проводам. Если производитель соблюдал требования ГОСТ в производстве, то такие провода могли бы ещё послужить.

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения