Тема: Как соединить металлические трубы для проводки с подрозетниками?

Древовидный режим

  1. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
    как соединять металлические трубы (медь, сталь) с оцинкованными подрозетниками
    Непонятно, зачем решили паять трубы к монтажным коробкам? Для чего это?
    Цитата Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
    какой толщины медной трубы достаточно для обеспечения локализационной способности (кабель - медь 2.5 мм2)
    В соответствии с ГОСТ 10704-76, толщина трубы для прокладки кабеля с медными проводниками сеч. 2,5 мм2 должна быть не менее 1,6 мм.