baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Узаконят ли алюминиевую электропроводку?

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288

    Узаконят ли алюминиевую электропроводку?

    Уважаемые форумчане! Хочу обсудить попытки ООО «РУСАЛ ИТЦ» и Алюминиевой Ассоциации внести изменения в нормативно-техническую документацию о возврате к алюминиевой эдектропроводке, правда пока только из алюминиевых сплавов 8030 и 8176. Если честно, то я в шоке от этих лоббистов, которые в ущерб безопасности, экономической целесобразности и здравому смыслу собираются легализовать алюминиевую электропроводку в электроустановках жилых и общественных зданий. Следуя логики лоббистов это позволит в масштабах страны дать значительный экономический эффект при осуществлении капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов недвижимости. Только они забывают, что за эту так сказать экономию придётся платить потребителю. Контактные соединения в аппаратах защиты и управления, розетках, выключателях, осветительной аппаратуры и в стационарном электрооборудовании не предусматривают прямого включения алюминиевых проводников, соответственно придётся наладить выпуск нового оборудования под алюминиевые проводники сечением не менее 4 мм2. Это натуральное вредительство в масштабах страны и далеко за её пределы. Неужели законодатели поведутся и отменят ограничения? Хотелось бы услышать мнение форумчан.

    В XIX веке алюминий стоил дороже золота и из него даже изготавливали ювелирные украшения. Развитие авиационной промышленности стимулировало поиск новых способов производства алюминия, в результате к середине XX века он стал достаточно дешевым материалом, значительно дешевле меди. Поскольку алюминий обладает высокой электропроводностью, из него стали выпускать провода. А, начиная с 60-х годов XX века, в СССР и ряде других стран в зданиях стали делать проводку из алюминия.

    К сожалению, опыт эксплуатации алюминиевой проводки обнаружил множество проблем, связанных с данным материалом. Алюминиевые провода хрупкие, легко покрываются оксидной пленкой, не проводящей ток, что усложняет их соединение. Кроме этого, алюминий обладает текучестью, в результате клеммы приходится периодически подтягивать. Поэтому в 2003 году в ПУЭ были внесены изменения, запрещающие использовать алюминиевые провода с площадью сечения менее 16 кв мм во внутренней проводке вновь строящихся зданий. От использования алюминиевой проводки в зданиях с 80-х годов XX века стали отказываться и во многих других странах.

    Но у алюминиевых проводов есть такие преимущества как легкость и дешевизна. Поэтому ученые стали искать способы, как избавить алюминиевые провода от недостатков. Важным драйвером возврата интереса к алюминиевым проводам стала автомобильная промышленность. Забота о снижении выбросов вредных веществ в атмосферу заставляет производителей искать способы уменьшения массы автомобилей. Один из них — использование алюминиевой проводки.

    Алексей Ефимов

    Алексей Ефимов из Алюминиевой ассоциации России считает возможным разрешить использовать проводку из безопасных алюминиевых сплавов

    С докладами по алюминиевым проводам на заседании выступили Алексей Ефимов, руководитель направления по стандартизации Алюминиевой ассоциации России, а также Александр Цыпкин, руководитель направления в OK "Русал". Алюминиевая ассоциация России входит в проект «Кабель без опасности». Интересы производителей и поставщиков алюминия в продвижении соответствующей проводки очевидны — создание новых рынков сбыта для продукции. Собственно, никто от собравшихся этого и не скрывал. Но почему потребители кабельно-проводниковой продукции должны снова обратить внимание на алюминий?

    Вместо проводов из чистого алюминия предлагается использовать провода, выполненные из алюминиевых сплавов. Наиболее перспективными считаются сплавы марок 8176 (содержит, помимо алюминия, 0,03 — 0,015% Si, 0,4 — 1% Fe, 0,1% Znи 0,3% Ga) и 8030 (содержит, помимо алюминия, 0,3% Cu, 0,8% Fe). Встраивание железа в кристаллическую решетку алюминия позволяет значительно снизить его текучесть. Алюминиевая ассоциация России провела необходимые испытания, показавшие высокие технические характеристики и безопасность алюминиевых проводов из сплавов 8176 и 8030. По итогам этих испытаний Ассоциация обратилась в соответствующие государственные органы с просьбой вернуть в ПУЭ разрешение на использование алюминиевой проводки. Но, естественно, не любой, а только из указанных безопасных сплавов. Ожидается, что использование проводки из современных алюминиевых сплавов позволит снизить затраты на строительство.

    Другим направлением применения алюминия являются биметаллические провода. У них сердцевина выполнена из алюминия, но сверху нанесено покрытие из меди. Поскольку оксид меди, в отличие от оксида алюминия, проводит ток, то для таких проводов обеспечивается надежное электрическое соединение. В то же время, такие провода обладают преимуществами алюминиевых: легкостью и дешевизной. Биметаллические провода из алюминия и меди производились в СССР, была разработана уникальная технология. К сожалению, с распадом СССР она была утеряна. В то же время, большой интерес к алюминиевым проводам с медным покрытием проявляют специалисты в Германия, США и Великобритания. Докладчики выразили надежду, что в России все же будет возрождено производство таких проводов.

    Алюминиевая Ассоциация информирует, что Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 19 декабря 2017 года № 2028-ст утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58019-2017 «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия».

    Утвержденный стандарт позволит уже в ближайшее время внести изменения в Свод правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», которые позволят расширить применение кабельной продукции с жилами из алюминиевого сплава в электроустановках жилых и административных зданий.

    ГОСТ Р 58019-2017 разработан ООО «РУСАЛ ИТЦ» и Алюминиевой Ассоциацией на основе ранее утвержденных ООО «РУСАЛ ИТЦ» технических условий. Экспертиза документа была проведена в установленном законодательством порядке техническим комитетом по стандартизации ТК 099 «Алюминий», по итогам которой было выдано положительное заключение на стандарт, и в Росстандарт предоставлено мотивированное предложение об утверждении документа в качестве национального стандарта Российской Федерации.

    Стандарт распространяется на катанку из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030, изготовленную способом непрерывного литья и прокатки или совмещенным способом непрерывного литья и прокатки-прессования, предназначенную для изготовления проволоки электротехнического назначения. В документ включены требования к диаметру катанки, ее химическому составу, временному и удельному электрическому сопротивлению, относительному удлинению после разрыва.

    «Утверждение стандарта является логическим продолжением недавно снятого запрета на использование алюминиевого сплава в качестве жилы кабельных изделий в электропроводке жилых зданий – подписание данного документа открывает новые горизонты применения алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030 для производства электропроводки. Уверен, что эти сплавы положительно зарекомендуют себя и будут востребованы рынком», - считает Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.

    В приказе Минэнерго пишет, что сечение алюминиевой проводки должно быть в среднем на 60% больше, чем медной, а сплав алюминия должен содержать 0,4–0,5% железа и 0,15% меди.

    Именно таким требованиям и удовлетворяют сплавы (марки 8030 и 8176), которые UC Rusal производит на кандалакшском и иркутском заводах, говорит представитель UC Rusal: в кристаллическую решетку алюминия встроено железо. Стоимость проводов на основе алюминия будет на 60% ниже, чем на основе меди, а сами провода получаются на 70% легче. UC Rusal готова в 2018 г. поставить 10 000 т новых сплавов для проводов.

    Ежегодно в стране вводится 80 млн кв. м недвижимости, говорит Обыдов, для этого нужно около 20 000 т алюминия (из расчета 10 кг на каждые 50 кв. м) – при стоимости металла $2000 за 1 т получается около $400 млн; стоимость меди в 3 раза выше. Сотрудник Алюминиевой ассоциации считает по-другому: на строительство нужно около 2 млн км кабелей, каждый километр стоит примерно 25 000 руб.; итого – 50 млрд руб., или примерно $840 млн.

    Электропроводка станет немного дешевле, но изменения будут незначительные, для каждого конкретного строительного проекта расчеты нужно делать отдельно, говорит гендиректор строительной компании «Крост» Алексей Добашин: «Как инженер, могу сказать, что [алюминиевые провода] хорошее решение, но на конечную стоимость квартир замена материала сильно не повлияет».

    «Для монтажа алюминиевого кабеля потребуется специальная соединительная арматура, без нее изделие работать не будет, это приведет к дополнительным затратам потребителей», – опасается заместитель технического директора компании – производителя кабелей «Холдинг кабельный альянс» Андрей Боев (компания принадлежит производителю меди – Уральской горно-металлургической компании). «Мы прогнозируем, что возрастут проблемы в контактах (автоматические выключатели, реле и т. д.): они остаются медными, а подводящие кабели переводятся на алюминиевую жилу. Со временем соединение ослабевает, возрастает переходное сопротивление, и контакт начинает греться», – предупреждает Боев.

    Представитель Русской медной компании (РМК) не очень обеспокоен предположением, что UC Rusal может вытеснить медь из проводки: «При организации сбыта продукции РМК привлекает крупных трейдеров, которые затем взаимодействуют с конечными потребителями, дальнейшую судьбу произведенной продукции компания не отслеживает».

    UC Rusal рассчитывает на внутренний спрос – основными потребителями, конечно, станут российские производители кабелей, говорит представитель компании, но не сообщает, есть ли у UC Rusal договоренности с кабельщиками.

    Всерьез об увеличении внутреннего спроса на алюминий UC Rusal задумалась в начале 2014 г., когда из-за сильного падения цен компании пришлось закрыть часть заводов в центральной части России. Тогда внутреннее потребление алюминия было всего 799 000 т (данные 2013 г.), а импорт алюминия составил 143 700 т, говорилось в презентации директора по сбыту UC Rusal Романа Андрюшина. Сейчас картина изменилась – несмотря на сокращение рынка алюминия в России в последние пять лет, UC Rusal, по данным Алюминиевой ассоциации, удалось снизить потребление импортного и вторичного алюминия на 32 и 2% соответственно. «К 2020 г. оборот рынка алюминиевых изделий превысит 2 млн т, а доля импортных полуфабрикатов сократится до 10%», – надеется представитель ассоциации.


  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Вот ещё одни статья по этому вопросу. Похоже, что работу в PR службе Русала провели серьёзную.

    Алюминиевая электропроводка вернется в строительство

    Внедрение инновационных разработок может существенно снизить себестоимость жилья в стране. Речь идет о возвращении в сферу жилищного и общественного строительства алюминиевой электропроводки, запрещенной в 2003 году по соображениям пожарной безопасности. Впрочем, точный срок отмены запрета пока не называется, но и министерство энергетики, и производители к этому усиленно готовятся.

    Не снизит это себестоимость жилья, тем более, существенно. Какой процент в стоимости строительства занимает проводка? Не считали или просто не приводят данные, но, думаю, что не более 1%.

    Напомним, что использование алюминиевых проводов было запрещено приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 года. Главной причиной стал рост количества пожаров по всей стране, большая часть которых возникала именно из-за неисправностей в электропроводке. Тогда было решено заменить дешевые алюминиевые кабели на медные.

    Не дешёвые алюминиевые провода были заменены на дорогие медные, а не соответствующие пожарной безопасности алюминиевые провода были заменены на надёжные медные.

    Жалобами на алюминий в проводке пестрит Интернет, и частные электрики наперебой советуют менять проводку на медные кабели. Они устойчивы к нагрузке напряжения, перекручиванию и так далее. Однако прогресс на месте не стоит, и 13 лет не прошли даром. Сейчас производители предлагают два новых вида алюминиевых сплавов, которые по своим характеристикам не будут уступать медным.

    Как сообщила "РГ" председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская, в настоящее время идет процесс согласования требований к производителям электрических контактных соединений и обсуждение изменений в действующие Правила установки электроприборов. При этом технические возможности по изготовлению новых типов соединений у российских производителей имеются.

    Даже не смешно. Г-жа Казовская не обязана, конечно знать, что не существует Правил установки электроприборов, но не в этом суть. Сколько в стране производителей контактных соединений? И что это вообще означает? Контактные соединения разные, их сотни видов и не все производят отечественные предприятия. Бардак неизбежен при таком подходе. Уже есть документ, в котором названы критерии, которым должны отвечать контактные соединения. Это всё тот же ГОСТ 10434-82. Это в него они собрались вносить изменения?

    Кроме того, провода из алюминиевых сплавов в 2 раза легче медных и при этом в 2,5 - 3 раза (в зависимости от сечения токопроводящих жил) дешевле. "Применение инновационных проводов повысит рентабельность строительства и снизит себестоимость жилья, что положительно скажется на рынке недвижимости", - считает она. Для промышленности использование проводов из алюминиевых сплавов означает повышение спроса на новые типы электрических соединений, что даст возможность модернизировать производство и расширить программы импортозамещения.

    Не повысит рентабельность. Рынок недвижимости зависит от типа электропроводки? Спрос на новые контактные соединения позволит модернизировать производство? Каким образом? Расширить программы импортозамещения, конечно, можно. Как бы это импортозамещение не привело к тому, что все эти "новые контактные соединения" не оказались производтсва Китая. В стране есть несколько производителей установочных изделий и автоматических выключателей. Качество - близкое к нулю.

    Кроме того, внедрение новых типов кабелей позволит вытеснить с рынка фальсификат. "Новый кабель невозможно сфальсифицировать, поскольку так называемые гаражные производства не могут производить инновационные сплавы, - отмечает Казовская. - Для потребителя расширяется возможность выбора кабеля в любом ценовом сегменте при высоком качестве продукции".

    Неужели? Контрафактом завалены магазины и склады разнообразных фирмочек, которые торгуют кабельно-проводниковой продукцией. Изготовление контрафактных алюминиевых кабелей и проводов невозможно? Потребитель, конечно же, сразу отличит обычную алюминиевую жилу от жилы из новых сплавов. Алюминий серебристого цвета, а новые сплавы серебристого цвета. Разница очевидна и спутать невозможно. Причина появления контрафактной продукции понятна - обогащение. По какой причине этот контрафакт появляется и применяется в строительстве тоже, думаю, понятна. Может быть Русал придумал, как подправить что-то в мозгах застройщиков? Сомневаюсь. Будут использовать контрафакт и дальше, потому что дешёвый алюминиевый кабель дешевле инновационного. Всё это выйдет боком для людей. Для потребителя расширяется возможность выбора кабеля... Сама-то поняла, что сказала? Высокое качество продукции способны обеспечить заводы, которые можно пересчитать на пальцах. Остальным предприятиям что делать? Вылетать в трубу? Нет, гнать дешёвый алюминиевый контрафакт.

    Судя по всему, положительно к отмене запрета на алюминий относятся и в профильном ведомстве. Минэнерго сообщило "РГ", что "допускает внедрение современных технологий, в том числе в области инновационной кабельно-проводниковой продукции на основе алюминиевых сплавов". Правда, при соблюдении ряда условий. В частности, требуется научное обоснование, наличие заключений профильных экспертных организаций, результаты проведенных экспериментов и так далее. В этом случае "Минэнерго России считает возможным внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты в целях нормативной регламентации использования проводов и кабелей с гибкими токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов в электроустановках жилых и общественных зданий".

    Требуется научное обоснование и наличие заключений профильных экспертных организаций? Требуется. Можно посмотреть на эти документы? Нет, нельзя, их нет. Тем не менее, приказ Минэнерго за номером 968 уже есть.

    Так что теперь проблема лишь в том, смогут ли производители обеспечить выполнение всех этих условий. По мнению первого вице-президента Российского союза инженеров Ивана Андриевского, в случае, когда будет доказано, что новые технологические разработки соответствуют требованиям безопасности, причин для сохранения существующего запрета не останется.

    А, действительно, проблема-то пустячная. Может быть дом строить надо начинать не с крыши? Идти не от желания Дерипаски поправить свои дела (карман пустеет), а от совсем других соображений.

    "Если новые сплавы пройдут все необходимые испытания и их использование будет экономически обоснованно, можно только приветствовать новые разработки и всячески способствовать их внедрению, - полагает эксперт. - Сегодня, когда львиная доля новаций касается высоких технологий, производственные научные достижения особенно ценны. Конечно, пока рано говорить о каком-то глобальном научном прорыве, но для отдельно взятого производства новый продукт может стать мощным экономическим рычагом".

    И как, прошли сплавы необходимые испытания?

    Даже если новый сплав алюминия, который разрешат применять в строительстве, будет дороже обычного алюминиевого кабеля в связи с дополнительными производственными процессами, выгода его использования вместо медного на больших объектах может оказаться существенной. Особенно актуально это сегодня - в период острой необходимости сокращения издержек.

    Прелесть какая. Острая необходимость сокращения издержек существует всегда. Вопрос лишь в том, за чей счёт они будут сокращаться. Может быть воровать и жульничать в жилищном строительстве меньше надо? Тогда и себестоимость квадратных метров будет адекватной.

    При этом технически контролировать использование разрешенных алюминиевых сплавов несложно. Нужно будет лишь выдать специальные сертификаты производителям и проверять использование именно разрешенной продукции на самих объектах на "приемке". Нарушителей правил необходимо наказывать серьезными штрафами и принудительной заменой проводки. За собственный счет, разумеется. В то время как сама организация и регламентация этого процесса вряд ли потребуют серьезных затрат.

    Ну, просто нет слов. Журналисту, конечно, простительно...

    Статья писана в 2016 году, опубликована в Российской газете в №6901 (33) за авторством Сергея Куликова.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Публикую приказ Минэнерго. В силу он пока, к счастью, не вступил. Почитать полезно, занимательная бумажка.

    Приказ Министерства энергетики РФ от 16 октября 2017 г. № 968 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов»

    13 ноября 2017

    В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 37; 2006, № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 11, ст. 1175; № 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, № 1, ст. 13; № 7, ст. 905; № 11, ст. 1502; № 23, ст. 3263, № 30 (ч.1), ст. 4590, 4596; № 50, ст. 7336, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53 (ч.1), ст. 7616; 2013, № 14, ст. 1643; № 45, ст. 5797; № 48, ст. 6165; 2014, № 16, ст. 1840; № 30 (ч. 1), ст. 4218; № 42, ст. 5615; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 19; № 27, ст. 3951; № 29 (ч. 1), ст. 4350, ст. 4359; № 45, ст. 6208; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 70; № 14, ст. 1904; № 18, ст. 2508; № 26 (ч. 1), ст. 3865; № 27, ст. 4201; 2017, № 1 (ч. 1), ст. 49; № 27, ст. 3926; № 30, ст. 4456; № 31 (ч. 1), ст. 4765, ст. 4822) и пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 244 «О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 6 марта 2017 г., № 0001201703060023) приказываю:

    Утвердить прилагаемые требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов».

    Министр А.В. Новак
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 ноября 2017 г.
    Регистрационный № 48813

    УТВЕРЖДЕНЫ
    приказом Минэнерго России
    от 16.10.2017 г. № 968

    Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов»

    1. Настоящие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов» (далее - Правила) устанавливаются в целях повышения безопасности энергопринимающих установок, предотвращения коротких замыканий в энергопринимающих установках потребителей, в том числе в системах электроснабжения зданий и сооружений, а также обеспечения надежной работы смежного оборудования как внутри систем электроснабжения зданий и сооружений, так и присоединенных объектов электросетевого хозяйства.

    2. Правила распространяются на технологически присоединяемые к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающие установки, используемые для бытовых и иных, не связанных с осуществлением производственной деятельности нужд, максимальная мощность которых составляет менее 670 кВт.

    Требования настоящих Правил не распространяются на энергопринимающие установки потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям и категории которых определены в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3008; 2017, № 36, ст. 5441), а также на:

    энергопринимающие установки промышленного назначения;

    энергопринимающие установки, обеспечивающие энергоснабжение линий связи, сооружений связи, средств связи, средств телевизионного вещания и радиовещания;

    энергопринимающие установки, обеспечивающие энергоснабжение специально созданных технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения в таких ситуациях;

    энергопринимающие установки в зданиях (помещениях), в которых размещаются медицинские организации;

    энергопринимающие установки, технологически присоединенные по временной схеме электроснабжения.

    3. Реализация целей, указанных в пункте 1 настоящих Правил, обеспечивается при соблюдении следующих требований:

    электропроводка должна быть выполнена кабелями и проводами, не распространяющими горение, с токопроводящими жилами из меди или сплава алюминия;

    контактные соединения с электроустановочными изделиями и аппаратами защиты, управления и сигнализации должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования», утвержденного и введенного в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 3 февраля 1982 г. № 450 (Издательство стандартов, 1982, 1994);

    токопроводящие жилы должны быть стойки к не менее чем 15 перегибам на угол 90° от исходного положения в обе стороны по межгосударственному стандарту ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) «Проволока. Метод испытания на перегиб» принятому Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4-93 от 21 октября 1993 г.) и введенному в действие Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 марта 1996 г. № 206 (ИПК Издательство стандартов, 1996);

    электрическое сопротивление токопроводящей жилы должно соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров», принятому Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 42-2012 от 15 ноября 2012 г., приложение № 22.1) и введенному в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1269-ст (Стандартинформ, 2014);

    сечения медных проводников и проводников из алюминиевых сплавов должны соответствовать значениям, установленным в соответствующих разделах проектной документации, имеющими показатели не менее указанных в таблице 1.

    Таблица 1

    Наименование линии Наименьшее сечение кабелей и проводов,
    с медными жилами с жилами из алюминиевых сплавов
    Линии групповых сетей 1,5 2,5
    Линии от этажных до квартирных щитов и к расчетному счетчику 2,5 4,0
    Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4,0 6,0
    В случае изготовления токопроводящих жил из алюминиевого сплава должны выполняться следующие условия:

    а) химический состав должен соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

    Таблица 2

    Содержание элементов, % масс
    А1 Fe Не более Прочие, не более
    Si Mg Си Zn Ga Сумма Ti, V, Cr, Mn Каждого Всего
    Ал. сплав Основа 0,40- 0,50 0,07 0,02 0,01 0,04 0,01 0,015 0,03 0,15
    Ал. сплав Основа 0,35- 0,45 0,07 0,02 0,15- 0,19 0,04 0,01 0,015 0,03 0,10
    б) временное сопротивление при максимальной нагрузке проволок токопроводящих жил должно быть не менее 75 МПа и не более 130 МПа, относительное удлинение при разрыве - не менее 5% и не более 20 %.

    Требование абзацев второго (в части материала токопроводящих жил), четвертого, седьмого - девятого пункта 3 настоящих Правил, не распространяется на:

    питающие и распределительные сети, выполняемые кабелями и проводами с расчетным сечением токопроводящих жил 16 мм2 и более;

    питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерным системам зданий (системы водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения, систем комплекса инженерно-технических средств охраны), выполняемое проводами или кабелем с расчетным сечением токопроводящих жил не менее 2,5 мм2.
    __________________________________________________ _____

    Из написанного можно сделать интересные выводы:

    1. Электропроводка с алюминиевыми жилами запрещена везде, где ущерб от подобной деятельности будет огромен (это новаторы понимают). Надо думать, "законодатели" решили, что сгоревшая квартира - сущие пустяки. Выгоревшие офисы, торговые центры, магазины, учреждения и т.д. тоже в расчёт не берут.

    2. Никаких согласований или работы по созданию "новых контактных соединений" не было. По-прежнему, требования к соединениям содержатся в ГОСТ 10434-82.

    3. "Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4,0 6,0" Где министр Новак видел такие стояки в МКД? Похоже, не видел, потому что ниже в своём приказе написал:

    "Требование абзацев второго (в части материала токопроводящих жил), четвертого, седьмого - девятого пункта 3 настоящих Правил, не распространяется на:

    питающие и распределительные сети, выполняемые кабелями и проводами с расчетным сечением токопроводящих жил 16 мм2 и более;"

    Так о какой экономии талдычат эти деятели, когда стоимость распределительной сети дома составляет 70-80% от стоимости всей системы электроснабжения дома? Подавляющее большинство стояков в МКД (считать надо всегда) выполняются кабелями сечением больше 16 мм2.

    Допустим, что в новом строительстве будут применять кабели с новым алюминиевым сплавом (в идеале). А как быть с жилыми домами уже введёнными в эксплуатацию. Огромный жилой фонд в стране уже давно не соответствует никаким требованиям ни в электротехнической части, ни в части пожарной и электробезопасности. В этих домах живут домашние "мастера", которые меняют проводку сами или с помощью многочисленных халтурщиков. На что они будут менять старую проводку в квартирах? Алюминий можно? Можно. Дешевле меди? Дешевле.

    У народа-то отложится простая мысль - алюминиевую проводку применять в домах можно. Не отложится у людей, что разрешено будет применять "инновационный" кабель из алюминиевого сплава 8030 и 8176. Да и где искать такой кабель? В магазинах и сейчас навалом алюминиевого кабеля. Результаты не заставят себя ждать.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Хотелось бы услышать мнение форумчан.
    Посмотрим что ответит законодатель. Здесь у них есть два пути решения вопроса. В первом варианте переложать ответственность на собственников электроустановки, мотивируя тем, что он обязан будет самостоятельно сделать выбор. А во втором - оставят запрет в силе, правда с некоторыми оговорками, мол "допускается" при определённых условиях, которые обеспечать надёжность и безопасность на весь срок эксплуатации.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Похоже, что работу в PR службе Русала провели серьёзную.
    Помнится мне, что подобное уже было:
    "В 1993 году под давлением заводов-изготовителей кабельной продукции ВНИИКП заменил ТУ 16-505.610-74 на ТУ 16.К13-020-93, в соответствии с которыми без всяких оснований область применения указанных проводов была расширена и они были рекомендованы к применению в электропроводках.
    Однако область применения проводов ПУНП должна быть ограничена использованием их при «зарядке» светотехнической арматуры, так как допустимое напряжение по изоляции согласно ТУ составляет всего 250 В. После выхода ТУ 16.К13-020-93 решение Госгортехнадзора и НПО «Электромонтаж» № 3-6 формально перестало действовать, так как в нем дана ссылка на другой номер ТУ.
    В последние годы рынок электротехнической продукции был наводнен проводами ПУМП и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые из-за своей дешевизны стали лидером продаж в данном классе кабельно-проводниковой продукции. Сложилась ситуация, когда недобросовестные изготовители и монтажные организации, пользуясь некомпетентностью заказчиков в вопросах норм применения кабельных изделий, стали предлагать указанную продукцию и услуги по более низким ценам и выигрывать конкурентную борьбу у добросовестных компаний."

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    подобное уже было
    Было, есть и будет, к сожалению. Открываем, например, сайт OBI:


  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Врят ли Ростехнадзор поведётся на мечты Дерипаски и допустит внесение его хотелок в НТД.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Алюминиевая проводка вернется в дома в марте 2019 года

    Профильные министерства одобрили использование кабелей нового типа при строительстве жилья и общественных зданий.

    Проводку из алюминиевых сплавов разрешат использовать при строительстве домов уже в 2019 году. Изменения в свод правил, позволяющий применять такие кабели, утвердил Минстрой, сообщили «Известиям» в ведомстве. Минэнерго, Минпромторг и Росстандарт также поддержали нововведение. Инициатором возвращения проводов с жилами из алюминиевых сплавов стал «Русал» Олега Дерипаски. Алюминиевая проводка активно применялась в СССР, но в 1990-х годах от нее стали отказываться из-за участившихся пожаров. В «Русале» отметили, что нынешние кабели — это современная безопасная продукция. Однако ряд экспертов сомневаются в том, что новый материал будет полноценной заменой меди, которая в любом случае остается более надежным вариантом.

    «Русал» инициировал обсуждение этого вопроса в правительстве еще в 2016 году, но к финальной стадии оно подошло только сейчас. В Минстрое сказали «Известиям», что по итогам рассмотрения обращения от компании ведомство утвердило изменения в свод правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Они вступят в силу 20 марта 2019 года.

    Со следующего года в электропроводке при строительстве жилых и общественных зданий можно будет использовать кабели и провода с жилами из алюминиевых сплавов — в том случае, если будут соблюдены требования свода правил с изменениями 2018 года, подтвердили «Известиям» в Росстандарте. Изменение было зарегистрировано 21 сентября 2018 года и включено в Федеральный информационный фонд стандартов «с датой введения в действие 20 марта 2019 года», подтвердили в ведомстве.

    Минпромторг поддержал применение проводки с жилами из алюминиевых сплавов в жилых зданиях и уведомил об этом Минстрой. В Минпромторге подчеркнули, что продукция прошла испытания, которые подтвердили безопасность ее применения. Учитывая позицию экспертного сообщества и профильных технических комитетов, министерство просило ускорить утверждение этих изменений, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что речь идет не о полностью алюминиевой проводке, а о проводах с жилами из алюминиевых сплавов (марки 8030 и 8176), в состав которых также входит железо, медь и ряд других металлов. Производство сплавов уже освоено на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах «Русала», отметили в компании.

    — Безопасность применения электропроводки с жилами из алюминиевых сплавов (8030 и 8176) в строительстве подтверждается международным опытом, проведенными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, — добавили в Минпромторге.

    Заключения предоставили ведущие профильные институты: в области кабельной промышленности — ОАО «ВНИИКП», в области пожарной безопасности — ВНИИПО МЧС России и в области проектирования, изготовления и монтажа электроустановок — ассоциация «Росэлектромонтаж», добавили в ведомстве.

    Эту информацию подтверждает Минэнерго. В ноябре 2017 года министерство выпустило приказ о требованиях при выполнении электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов. До вступления в силу приказа для электрификации зданий и сооружений в России можно было использовать только медную проводку.

    — В мировой практике в электроустановках зданий и сооружений широко применяются провода из специализированных алюминиевых сплавов, — подчеркнули в Минэнерго.

    Алюминиевую проводку применяли в СССР, менять ее на медную стали в 1990-х годах, когда из-за неисправных кабелей в квартирах участились пожары. По этой причине использование алюминиевых проводов было запрещено в 2003 году, напомнил член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго.

    В «Русале» отметили, что речь идет не о советской продукции, а о новых кабелях, безопасных для применения в строительстве. Сертифицированную продукцию уже выпускают компании «Ункомтех», «Камкабель» и «Москабель». На данный момент внесены изменения в правила устройства электроустановок, а также утвержден ГОСТ «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия», отметили в компании. «Изменением кристаллической решетки и добавлением железа достигнута повышенная гибкость и надежное контактное соединение с оконечными устройствами», — отметили в «Русале».

    Проводка из алюминиевых сплавов будет дешевле медной примерно на 30%, но на цену квадратного метра это сильно не повлияет из-за небольшой доли в составе себестоимости квадратного метра, считает директор по развитию застройщика «Гранель» Андрей Цвет. При этом по качеству новая проводка будет уступать используемой сейчас.

    — Энергопотери алюминиевых сплавов больше, чем у медных. Кроме того, они ломкие, плохо соединяются с оконечными устройствами. В результате могут произойти перебои электричества. Именно поэтому алюминиевые сплавы не рекомендуется использовать в строительстве многоквартирных домов, — подчеркнул он.

    Рынком сбыта для компании вполне может стать сегмент массового жилья, но медь всегда будет надежнее алюминиевого сплава, полагает архитектор, экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко.

    Сегодня граждане при переезде в квартиру с алюминиевой проводкой стараются сразу заменить ее на медную, чтобы избежать пожара, указал председатель комитета по развитию отрасли строительных материалов Российского союза строителей Андрей Шелковый. Но, если речь идет о сплавах, то нужно внимательно оценить характеристики конкретного продукта, так как соединение материалов может обладать совершенно иными качествами.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Изменение было зарегистрировано 21 сентября 2018 года и включено в Федеральный информационный фонд стандартов «с датой введения в действие 20 марта 2019 года»
    Нет никаких зарегистрированных изменений в списке сводов правил. Изменения №2 не опубликованы и в открытом доступе их нет.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    утвержден ГОСТ «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия», отметили в компании
    ГОСТ вступил в силу под номером ГОСТ Р 58019-2017 в июне этого года.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    На данный момент внесены изменения в правила устройства электроустановок
    Вот этот приказ:



    Это изменения? На мой взгляд - чистый идиотизм.

    Пункт 7.1.34 был вот таким:

    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.

    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

    Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

    В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.

    В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.

    В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
    ____________________

    * До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

    Министр выкинул из этого пункта выделенные абзацы, но ничего взамен не добавил. Теперь получается так, что второй абзац пункта является приоритетным при сечениях 16 мм2 и более, но его формулировка не изменилась и применяется термин "как правило". Согласно п. 1.1.17 слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Стояки будут алюминиевыми.

    Таким образом, применение медных проводов и кабелей теперь надо будет обосновывать.

    Шестой абзац из п. 7.1.34 изъят. Следует ли из этого, что таблица 7.1.1 утратила свою актуальность? Какие кабели прокладывать, если сечения меньше, чем 16 мм2? Надо полагать, что некоторые указания на этот счёт будут в новой редакции СП 256, хотя противоречие двух нормативных документов налицо.

    Можете быть уверены, что теперь разнообразные "электрики" будут прокладывать всё, что угодно. Учитывая, что никаких расчётов сечений, допустимых токов и номиналов аппаратов защиты эти деятели делать не умеют и не считают нужным их производить, то в электроустановках потребителей будут чудеса покруче тех, которые там есть сейчас. И никакие сплавы не помогут, не сомневайтесь.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Сертифицированную продукцию уже выпускают компании «Ункомтех», «Камкабель» и «Москабель».
    Прелесть какая! А чем сертифицирована эта продукция? Кем сертифицирована? Где ГОСТ на алюминиевые провода и кабели, токопроводящие жилы которых изготовлены из сплавов 8176 и 8030. Кабельно-проводниковая продукция проверяется и сертифицируется на соответствие требованиям стандарта на конечную продукцию, т.е. на кабель или провод, а не на заготовки (катанка). И здесь врут.

    Есть ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. В него будут внесены изменения? В данный момент этот стандарт распространяется на кабели в ПВХ изоляции с жилами из меди и алюминия. Для алюминиевых жил в этом ГОСТ существует прямая ссылка на ГОСТ 22483-77* Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования. В названии стандарта на русском языке написано "жилы токопроводящие". Не катанка, а жилы.

    Какие требования предъявляются для жил из новых сплавов? Где ГОСТ или нечто похожее на него? Электрическое сопротивление жил какое? Конструкция однопроволочных и многопроволочных жил какая? Диаметры жил в оболочке и без неё какие? Классы гибкости какие? Какие длительные допустимые токи установлены для таких кабелей, ведь сплавы отличаются по электрическим характеристикам от тех, которые выпускают сейчас. Расчёты на основании каких данных производить?

    Температурные коэффициенты для расчёта поправок где? Условия прокладки какие? Условия эксплуатации какие?

    Маркировка этих кабелей какой будет? В каком документе это установлено? Ни в каком. Контрафакт будет? Обязательно и навалом, причём никаких новых сплавов там не будет. А маркировку товарищи Бендеры сами изобретут.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Там пояснили, что речь идет не о полностью алюминиевой проводке, а о проводах с жилами из алюминиевых сплавов (марки 8030 и 8176)
    Да уж. Крупные специалисты там засели. Чем советская продукция им не приглянулась? Открыли бы ГОСТ 20967-75 Катанка из алюминиевого сплава. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) и почитали бы что там написано: КАТАНКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА. В чём ноу-хау Русала? Они придумали сплав и новый ГОСТ? Эти сплавы и раньше делали, провода и кабели из них делали. В Русале думают, что ВНИИКПО раньше эти провода и кабели не проверял? Проверял, поэтому они и были допущены для применения в строительстве.

    Разница в том, что сейчас электротехнические сплавы алюминия имеют номера, а раньше они маркировались иначе: КАС-1 и КАС-2. Безусловно, химический состав разный (интересно будет сравнить) и технология изготовления уже другая, но алюминий от этого не перестал быть алюминием.

    Пожароопасность жил из алюминия или алюминиевого сплава всегда будет выше, чем у жил из меди. Возросшее количество пожаров в 80-90-х годах была связана с тем, что алюминиевая проводка эксплуатировалась сверхнормативно. В этом случае износ изоляции кабелей и проводов, износ металла жил был близок к 100%. Участились короткие замыкания и, как следствие, увеличилось количество пожаров. Алюминиевые жилы при коротком замыкании разбрызгивают капли металла, которые (помимо дуги) воспламеняют сгораемые конструкции. У меди такого свойства нет. Медные жилы надёжнее во всех случаях.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    на цену квадратного метра это сильно не повлияет из-за небольшой доли в составе себестоимости квадратного метра
    Однозначно.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Рынком сбыта для компании вполне может стать сегмент массового жилья
    Не может стать, а станет. Это самый большой сектор строительства. Теперь представьте себе, что напихают застройщики в распределительную сеть дома и квартиры. Если сейчас - тихий ужас, то дальше будет ещё хуже. Сечения не нормированы, данных для расчётов токов нет и т.д. и т.п. Зато есть новый ГОСТ про катанку, дополнения в СП 256 и покалеченный пункт ПУЭ. НИКАКОГО опыта эксплуатации новых кабелей и проводов нет и быть не может. Как они себя поведут в реальных условия эксплуатации неизвестно. Есть только заявления производителя и ссылки на зарубежный опыт, который ни о чём пока не говорит, кроме того, что за рубежом такие кабели применяют. Статистики тоже нет никакой.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Сегодня граждане при переезде в квартиру с алюминиевой проводкой стараются сразу заменить ее на медную
    Новосёлы у нас народ зажиточный. Заплатили застройщику за электропроводку и тут же её выкинули. Снова залезли в свой карман и ещё раз заплатили за электропроводку. Где-нибудь ещё подобное существует? А кто делает замену электропроводки и как её делают, думаю, напоминать излишне.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Однако ряд экспертов сомневаются в том, что новый материал будет полноценной заменой меди, которая в любом случае остается более надежным вариантом.
    Правильно делают.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Нашёл 2-ю редакцию изменений в СП 256:






    Если у кого-то есть финальная версия, выложите, посмотрим, что изменилось.

    Как и предполагал раньше никакой работы в части создания новых контактных соединений не велась и, видимо, вестись не будет. Добавлены ссылки на старые стандарты.

    Раздел 2 дополнить ссылками:
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
    ГОСТ 17441-84 Соединения контактные электрические. Приемка и методы испытаний.
    ГОСТ Р 58019-2017 Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия.

    При этом, Раздел 15 будет дополнен следующим пунктом:

    15.47 «Соединения медных жил и жил из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 с контактами электроустановочных изделий, аппаратов защиты, управления, сигнализации и счетчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434, ГОСТ 17441 и стандартов на конкретные установочные изделия и коммутационные устройства.

    При выполнении электрических сетей кабелями и проводами с жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 электроустановочные изделия (розетки, выключатели, зажимы контактные, зажимы винтовые с прижимной планкой от автоматических выключателей) должны иметь маркировку, указывающую на возможность присоединения кабельных изделий как с медными жилами, так и с жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176.

    Для обеспечения надежности контактных соединений в распределительных коробках следует осуществлять соединение токопроводящих жил из сплавов алюминия марок 8030 и 8176 при помощи винтов или алюминиевых гильз, методом опрессовки или использовать сварку.

    При монтаже ответвляемых кабелей с жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 должны применяться сжимы с оцинкованными контактами. При выполнении соединений в электропроводках с токопроводящими жилами из сплавов алюминия марок 8030 и 8176, если тип электроустановочных изделий содержит медные или латунные контакты, для обеспечения стабильности контактного
    соединения следует применять электропроводящие смазки.

    Этот же раздел будет дополнен таблицей с указанием минимальных сечений проводников. Как и предполагал, внести изменения в таблицу 7.1.1 ПУЭ никто не озаботился. Расширенная таблица будет содержаться в п. 15.46 СП 256:

    15.46 Сечения токопроводящих медных жил и жил из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 должны быть не менее указанных в таблице 15.3...

    Следует отметить, что в СП 256 всегда конкретно указывается, что алюминиевые провода и кабели должны быть изготовлены из сплавов 8030 и 8176. Никакие другие кабели и провода из алюминия прокладывать в жилых домах нельзя.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Об электротехнических сплавах из алюминия.

    ГОСТ 20967-75 КАТАНКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА. Технические условия. Этот стандарт был введён в действие в 1975 году и прекратил своё действие в 1991 году. Позже в 1994 году ограничение по сроку действия стандарта было снято и он является действующим по сей день.

    1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
    1.1. Катанку изготовляют двух марок: КАС-1 и КАС-2.

    2.1. Катанку изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

    Катанка изготовляется из сплава марки ABE.

    Химический состав катанки должен соответствовать указанному в табл. 2.



    Марка сплава, из которого изготавливают катанку - АВЕ. Данные по химическому составу сплава занесены в полезную штуку - Марочник сталей и сплавов. Смотрим, что там:



    Данные совпадают, источник один и тот же.

    Смотрим, чем отличается сплав АВЕ от сплавов, который "изобрели" в Русале.

    ГОСТ Р 58019-2017 Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия



    Набор элементов, входящий в состав сплавов примерно одинаков. Массовые доли элементов по значениям очень близки. Особенно это качается содержания железа. Тем не менее, это разные сплавы и свойства у них разные.

    Отмечу, что любая электротехническая катанка производится методом НЛП - непрерывное литьё и прокатка. Вот любопытная таблица, которая содержит данные по химическому составу электротехнических сплавов из алюминия:



    Данные приведены в этой статье. Рекомендую почитать, там немало интересной информации о зарубежном опыте. В частности, сплавы РАЗНЫЕ и для монтажных проводов и кабелей применяются вовсе не те, которые указаны в новом ГОСТ от Русала.

    В приведённой выше таблице есть три сплава, которые используют для изготовления алюминиевых жил: 6101, 6201 и АВЕ.

    Посмотрим теперь на химический состав сплавов, которые применяются за рубежом. Существует стандарт США ASTM B 8000, который впервые был введён в действие в 1988 году и устанавливает требования к сплавам из алюминия серии 8000, предназначенных для изготовления жил проводов и кабелей.

    Состав такой:



    Несложно сравнить составы сплавов 8030 и 8176 и понять, что они отличаются от сплавов, которым в Русале присвоили те же номера серий. Соответственно, сказать что-либо об опыте эксплуатации проводов и кабелей изготовленным по стандарту Русала нельзя, в силу отсутствия такого опыта. Ссылки на зарубежный опыт не совсем корректны, поскольку сплавы имеют различный химический состав, а значит и свойства.

    Европейский стандарт EN 1715-2 содержит такие же данные.

    Электротехнический сплав марки 8030 был создан в 70-х годах фирмой ALCAN (США). Цель создания такого сплава - решение проблемы прочности алюминиевого проводника. Решена проблема была введением в состав алюминиевого сплава железа с содержанием до 0,8%. Вторым компонентом по значимости стала медь - 0,3%. Железо повысило прочностные характеристики сплава в отожжённом состоянии и значительно снизила текучесть (атомы железа укрепили кристаллическую решётку), медь обеспечила прочностные свойства сплава при повышенных температурах.

    Кстати, зарубежный опыт свидетельствует о том, что для соединения алюминиевых проводников следует применять правильные контактные устройства (колодки, зажимы и т.д.). Например, в Европе винтовые зажимы для алюминиевых проводников делают из алюминиевого сплава 2024, винт из сплава 6061. Поверхности покрыты оловом. Такие устройства универсальны и подходят также для медных проводников. Что-то непохоже по предстоящим изменениям в СП 256, что зарубежный опыт перенимается адекватно. Указанные выше контактные устройства имеют одинаковый коэффициент термического расширения при нагреве и эффекта текучести алюминиевого проводника не возникает.

    У нас подавляющее большинство шин, зажимов и прочих устройств для подключения и соединения проводников изготавливаются из меди, стали и латуни. Алюминий при нагреве расширяется на 30% больше, чем медь и сталь. Текучесть никуда не денется, даже если используются проводники из новых сплавов. Таким образом, ключевым моментом во всей этой истории является новый пункт 15.47, а с ним, похоже, будут проблемы.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения