7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
_______________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
На основании чего они сняли эти требования?
Скажем так,это большой объект . Если вы господа из Москвы,то скорее всего слышали про такую компанию как ПИК. Это их дома. И данная система прокладки кабелей в квартирах используется на всей новой серии домов. ПИК2.0 Ранее ,на предыдущих сериях это все прокладывалось в кабель каналах в ЖБ конструкциях,но сейчас уходят от этой практики. Скажу так,сначала они придумали,что панели перекрытия будут без каналов,ну в общем для их экономии времени и все остального. А потом начали придумывать каким образом проложим проводку. Было несколько вариантов изначально, вплоть до того ,что разводку по потолку делать в металлических трубах ,но быстро поняли,что это нереальный объем работы,в гофре тоже смысла особо не было это прокладывать,так как потолки в квартирах делаются "натяжные" и тут уже по пожарке гофра не проходила, в итоге вот с негорючим КГЛ коробом вроде всех устроило.
Этот способ прокладки прошёл экспертизу? Это кошмар!!!!!
Кабель хотя-бы не поддерживающий горение? А то, по ФЗ №123 статья 82 п.8 - должен быть как минимум НГ
Почему? Есть гофра с индексом НГ, и немного дороже.
А в проекте что прописано-то?
Если вы про крепление при помощи перфоленты,то нет. Это единичные случаи инициатива некоторых прорабов,ускорить монтаж,так каждая линия крепится с дюбель-стежкой.
Да с этим проблем нет,кабеля все ввг нг ls
Точно не вкурсе ,но все упирается в сменяемость проводки и в противопожарные нормы. А возможно обшить негорючим гкл коробом было тупо дешевле.
Я же говорю,серия домов новая,и изначально вообще на бумаге придумали,что вся разводка будет делаться в металлических трубах,в итоге очень быстро поняли,что это полнейший бред,и вот начали новые варианты придумывать. Проектом утвержден именно данный вариант прокладки. То есть открыто,крепление дюбель хомутами,а затем зашивается кгл коробом.