Тема: Допускается ли крепить кабель при помощи перфоленты.?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Интересно, на основании чего, они вообще приходили? Это раз.
    А далее - Как посоветовал Михаил_Д, посмотрите Приложение А, Таблицу 52.2 и 52.3.
    Скажем так,это большой объект . Если вы господа из Москвы,то скорее всего слышали про такую компанию как ПИК. Это их дома. И данная система прокладки кабелей в квартирах используется на всей новой серии домов. ПИК2.0 Ранее ,на предыдущих сериях это все прокладывалось в кабель каналах в ЖБ конструкциях,но сейчас уходят от этой практики. Скажу так,сначала они придумали,что панели перекрытия будут без каналов,ну в общем для их экономии времени и все остального. А потом начали придумывать каким образом проложим проводку. Было несколько вариантов изначально, вплоть до того ,что разводку по потолку делать в металлических трубах ,но быстро поняли,что это нереальный объем работы,в гофре тоже смысла особо не было это прокладывать,так как потолки в квартирах делаются "натяжные" и тут уже по пожарке гофра не проходила, в итоге вот с негорючим КГЛ коробом вроде всех устроило.

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    И данная система прокладки кабелей в квартирах используется на всей новой серии домов.
    Этот способ прокладки прошёл экспертизу? Это кошмар!!!!!
    Кабель хотя-бы не поддерживающий горение? А то, по ФЗ №123 статья 82 п.8 - должен быть как минимум НГ

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    тут уже по пожарке гофра не проходила
    Почему? Есть гофра с индексом НГ, и немного дороже.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    А потом начали придумывать каким образом проложим проводку.
    А в проекте что прописано-то?

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Этот способ прокладки прошёл экспертизу? Это кошмар!!!!
    Если вы про крепление при помощи перфоленты,то нет. Это единичные случаи инициатива некоторых прорабов,ускорить монтаж,так каждая линия крепится с дюбель-стежкой.


    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Кабель хотя-бы не поддерживающий горение? А то, по ФЗ №123 статья 82 п.8 - должен быть как минимум НГ
    Да с этим проблем нет,кабеля все ввг нг ls
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Почему? Есть гофра с индексом НГ, и немного дороже.
    Точно не вкурсе ,но все упирается в сменяемость проводки и в противопожарные нормы. А возможно обшить негорючим гкл коробом было тупо дешевле.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    А в проекте что прописано-то?
    Я же говорю,серия домов новая,и изначально вообще на бумаге придумали,что вся разводка будет делаться в металлических трубах,в итоге очень быстро поняли,что это полнейший бред,и вот начали новые варианты придумывать. Проектом утвержден именно данный вариант прокладки. То есть открыто,крепление дюбель хомутами,а затем зашивается кгл коробом.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    негорючим гкл коробом было тупо дешевле.
    Не поверю, что обшивать ГКЛ коробом дешевле чем в трубе, даже гладкой ПВХ нг.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    То есть открыто,крепление дюбель хомутами,а затем зашивается кгл коробом.
    Это уже скрытая проводка, и соответственно должно быть ВЫПОЛНЕНО условие сменяемости.

    Или короба разборные? Тогда, однозначно, дешевле в трубах НГ.
    Последний раз редактировалось PITBY; 19.10.2018 в 17:47.

  5. #5
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Это уже скрытая проводка, и соответственно должно быть ВЫПОЛНЕНО условие сменяемости.
    Все верно,но насколько я понял,лазейка в пунктах,если скрытая проводка проложена в несгораемых конструкциях, допускается несменяемая. Возможно,что-то не так понял,но повторюсь, у МОЭКа вопрос по поводу сменяемости возник,после того как показали,как будет делаться КГЛ коробом негорючим,их претензии исчезли.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    у МОЭКа вопрос по поводу сменяемости возник,после того как показали,как будет делаться КГЛ коробом негорючим,их претензии исчезли
    У них есть полномочия что-то проверять? Такие полномочия есть только у органов технического надзора.

    Проект прошёл экспертизу? Удивляюсь вместе с PITBY.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    насколько я понял,лазейка в пунктах,если скрытая проводка проложена в несгораемых конструкциях, допускается несменяемая
    Нет там никакой лазейки.

    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

    В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

    Абзац первый - в помещениях проводка должна быть сменяемой.

    Абзац третий - если строительные конструкции негорючие, то допускается несменяемая проводка. ЗАМОНОЛИЧЕННАЯ. Что означает слово "допускается" можно посмотреть в п. 1.1.17.

    1.1.17... Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).

    Какие обстоятельства вынуждают нарушать ПУЭ деятелей из ПИК? Только одно - на карман давит. Группа ПИК - известные деятели. Очень любят на разнообразных мероприятиях поучать нерадивых застройщиков, которые на всём экономят. В зеркало давно смотрелись? Вопрос-то остаётся открытым - как заменить проводку в коробе КГЛ? Они уже придумали способ?

    В рекламе, на которой они не экономят всё прекрасно. Эти деньги (на рекламу), кстати, входят в себестоимость квадратного метра. Вот и получается, сэкономили на проводке, зато реклама из каждого утюга лезет. А тот, кто купит у них квартиру пусть живёт как хочет, пока не потребуется поменять проводку. Вто тогда интересно будет.

  7. #7
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вопрос-то остаётся открытым - как заменить проводку в коробе КГЛ? Они уже придумали способ?
    Видимо данный вопрос задавать больше будет некому,если все экспертизы пройдены,и как уже говорил,представители МОЭК уже были,дальше будет видно. Но все идет к тому,что никаких вопрос не будет .
    Если вернуться в начало нашей темы, то по поводу крепежа именно данным способом, при помощи перфоленты,я так понимаю именно в данном исполнении он не проходит ?