baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Как соединить металлические трубы для проводки с подрозетниками?

  1. #1
    Арсений
    Гость

    Как соединить металлические трубы для проводки с подрозетниками?

    Здравствуйте,

    При подготовке к прокладке скрытой проводки в деревянном доме столкнулся с вопросом - как соединять металлические трубы (медь, сталь) с оцинкованными подрозетниками. Сварка отпадает (дерево, в которое вставлен подрозетнк обуглится), для резьбового соединения в подрозетнике нет места.

    Остается пайка или есть еще какие-нибудь варианты?
    Если пайка, то какие припои, флюсы порекомендуете для соединеня медь-оценковка, стальная труба-оцинковка.

    И еще вопрос - какой толщины медной трубы достаточно для обеспечения локализационной способности (кабель - медь 2.5 мм2)

    С уважением, Арсений.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
    как соединять металлические трубы (медь, сталь) с оцинкованными подрозетниками
    Вставляется конец медной трубы в подрозетник и развальцовывается.

    Цитата Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
    какой толщины медной трубы достаточно для обеспечения локализационной способности
    Желательно выбрать толщину медной трубя от 2 мм.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
    как соединять металлические трубы (медь, сталь) с оцинкованными подрозетниками
    Непонятно, зачем решили паять трубы к монтажным коробкам? Для чего это?
    Цитата Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
    какой толщины медной трубы достаточно для обеспечения локализационной способности (кабель - медь 2.5 мм2)
    В соответствии с ГОСТ 10704-76, толщина трубы для прокладки кабеля с медными проводниками сеч. 2,5 мм2 должна быть не менее 1,6 мм.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 23.02.2011 в 17:29.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Непонятно, зачем решили паять трубы к монтажным коробкам? Для чего это?
    Наверное человек хочет соблюсти непрерывность трубы и присоединить монтажную коробку к уравниванию потенциалов.

  5. #5
    Арсений
    Гость

    Каким инструментом делать развальцовку

    Спасибо за консультацию. Не подскажете еще из практического опыта - каким инструментом удобней развальцевать трубу (ввод с боковой стенки подрозетника)

    Из прочтения статей на этом сайте сделал вывод, что подрозетники тоже нужно соединять с трубой, чтобы они были заземлены. В любом случае - нужно жестко закрепить трубу и подрозетник, чтобы при усадке дома труба не вылезла внуть подрозетника и не пережала кабель.

    С уважением, Арсений.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
    сделал вывод, что подрозетники тоже нужно соединять с трубой, чтобы они были заземлены
    Это не требуется. Можете не заземлять монтажную коробку.
    Цитата Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
    нужно жестко закрепить трубу и подрозетник, чтобы при усадке дома труба не вылезла внуть подрозетника и не пережала кабель.
    Всю электрику надо делать после усадки. Если не дождаться усадки и выполнить электромонтаж, то никакая труба не поможет.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
    каким инструментом удобней развальцевать трубу
    Я изготавливал самодельную развальцовку, на подобие той, которой развальцовывают металлопластиковые трубы.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
    Не подскажете еще из практического опыта - каким инструментом удобней развальцевать трубу
    На конце трубы делаете распилы по 5 мм, вставляете конец трубы в коробку и разгибаете их при помощи зубильца и молоточка.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения