Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Электроды можно сделать самостоятельно.
    Какие-то требования к ним есть? Можно сделать из гладкой арматуры, зачистив ее от ржавчины перед измерением?

    Попросил продавца скинуть фото с электродами и со стрелкой, установленной на ноль. Скинули две фотографии. Электродов нет, только щупы. Они вообще предусмотрены заводом-изготовителем или всегда самостоятельно изготовлялись? Ну и стрелка на нуле так и не стоит. Там вроде даже замеряют сопротивление закороченных контактов и получают около 10 Ом. По этим фото можно сделать какой-то вывод?

    Вложение 1413Вложение 1414Вложение 1415


    Мелко получилось.... На фото без проводов стрелка на 5 Ом, с проводами в обоих случаях 10 Ом.
    Последний раз редактировалось Generator78; 29.11.2018 в 08:53.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Какие-то требования к ним есть? Можно сделать из гладкой арматуры, зачистив ее от ржавчины перед измерением?
    Требования существуют только к величине сопротивления. Обычно (в большинстве случаев) сопротивление зондов не выходит за допустимые пределы. Исключение - замеры в грунтах с высоким удельным сопротивлением.

    В случае если вспомогательный зонд и дополнительный заземлитель отсутствуют (они должны входить в комплект), то можно использовать стальные стержни или трубы диаметром не менее 5 мм. Крепление провода к такому стержню должно быть надёжным, чтобы переходное сопротивление свести к минимальным значениям.

    Арматуру лучше не использовать. Её дополнительно прокаливают при изготовлении, в результате чего на поверхности арматурного стержня образуется прочная оксидная плёнка, которая сильно повышает сопротивление. Самый хороший вариант - медные стержни, если таких не сыскать, то используйте обычную круглую чёрную сталь. Стержни надо очищать от налипшего грунта и появляющейся ржавчины. Никакими смазочными материалами или краской стержни не покрывайте.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Они вообще предусмотрены заводом-изготовителем или всегда самостоятельно изготовлялись?
    Комплектация приборов была разной. Электроды всегда были в комплекте.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ну и стрелка на нуле так и не стоит




    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    На фото без проводов стрелка на 5 Ом
    При подготовке прибора к работе проверяют состояние элементов питания. Для этого устанавливают переключатель в положение "Контроль 5 Ом". Нажав кнопку, ручкой реохорда устанавливают стрелку индикатора прибора на ноль. Прибор должен показать 5 ± 0,35 Ом.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    По этим фото можно сделать какой-то вывод?
    Нет.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    При подготовке прибора к работе проверяют состояние элементов питания. Для этого устанавливают переключатель в положение "Контроль 5 Ом". Нажав кнопку, ручкой реохорда устанавливают стрелку индикатора прибора на ноль. Прибор должен показать 5 ± 0,35 Ом.
    Читал эту фразу в инструкции. Не совсем понял последовательность действий: (Устанавливают стрелку на ноль. Прибор должен показать 5 Ом). После установки на ноль еще что-то надо сделать? Кнопку отпустить?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Кнопку отпустить?
    Нет. Процесс выглядит так:

    1. Выбираете режим "Контроль. 5 Ом".
    2. Нажимаете кнопку. Стрелка индикатора отклонится.
    3. Вращаете ручку реохорда. Шкала будет перемещаться, а стрелка индикатора будет стремиться к положению "0".
    4. В тот момент, когда стрелка индикатора установится на отметке "0" шкала должна показывать 5 Ом.

    Посмотрите ролик с 1:23, там, как раз, это и показывают. На 3:31 показано, как делают замер на практике. Заодно посмотрите из чего делают электроды, если нет штатных и как к ним подключают провода.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Всем здравствуйте. Спрошу в своей теме. Два года прошло с момента удачного присоединения к электросетям. Обстоятельства сложились так, что пришлось все силы бросить в другое русло - капремонт перекрытий. Сейчас пришло время вновь заняться электричеством. Делаем теплый водяной пол, т.к. дом большой, электрокотел планируется мощностью 18кВт. Имеющихся 15 кВт недостаточно. Плюс выбор места для установки ВРУ все же оказался ошибочным - оно хоть и в доме, но над этим помещением будет мокрое помещение, ящик решено передвинуть в пристрой - буквально на полтора метра, но за стену.
    Первая сложность - та ТСО, которая обслуживала наш ДНТ и подключала меня два года назад, его больше не обслуживает. Там какая-то мутная история с неправильно навешанным на ДНТ долгом, судами и разборками. В итоге председатель не стал подписывать с ними новый договор, якобы чтобы не узаконить несуществующий долг. Произошло это буквально на днях...
    Куда теперь обращаться с поставленными вопросами, не очень ясно. Операторы Иркутскэнерго толком на эти вопросы ответить не могут, дают разные телефоны, где тоже толком ничего сказать не могут.
    Из полученной информации: заявление на увеличение мощности от моего имени должен подавать председатель СНТ. Куда - неясно. Перенос счетчика я должен осуществить своими силами, вызвав контролера для снятия и установки пломб. На отключение электричества надо подавать заявку. Тут более-менее ясно, только куда именно это все подавать, пока выяснить не смог.
    По увеличению мощности - у нас два собственника. Я спросил, что лучше - подать заявление на подключение второму собственнику или подать заявление на увеличение мощности уже подключившемуся. Ответили так: Для подключения второго собственника вам надо будет покупать второй счетчик, вешать его на столб, что вроде как невыгодно. Для увеличения мощности надо написать заявление, подать его... а фиг его знает, куда, кто вас там в ДНТ обслуживает - неясно... Заплатить ориентировочно 15 тыс, и вам увеличат мощность. А, ну счетчик, естественно, вас заставят заменить - сейчас у нас обязательное требование, чтобы он стоял на столбе и был с регистратором мощности. Я попытался возразить про ПУЭ, теплое сухое помещение, но ответ был таким: сейчас все поменялось, это обязательные требования...
    Честно скажу, за изменениями законодательства не следил. Реально что-то поменялось? Или опять энергетики свои хотелки двигают?
    Можно ли процесс замены входного автомата при увеличении мощности совместит с переносом ящика? Или лучше по отдельности это решить?