Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
Это Р единовременно
А слона-то я и не заметил! Давно не встречал это значение в актах. Интересные цифирьки.

Почему установленную мощность указали в кВА? Обычно она измеряется в кВт, потому как она активная. Единовременная нагрузка (или мощность), по идее, представляет собой одновременно включённую максимальную мощность. При расчётах получают значения активной, реактивной и полной мощности. По этим значения определяют расчётный ток нагрузки, по которому выбирают коммутационную аппаратуру и защиту. 250/280 = 0,89 (косинус). 400*0,89 = 356 кВт. В первом случае получаем ток 427,3 А, во втором - 608,5 А. По какому току будете рассчитывать сечения шин, кабелей и защиту?

Вот и думайте теперь, что в акте насчитали. Получается, что разрешённая установленная мощность - технический показатель, который, в данном случае (в акте), не имеет никакого значения. Присоединить такую мощность можно, но защита сработает по значениям токов, которые будут соответствовать величине единовременной мощности.

Нормативное определение «установленной мощности» содержится в ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения». Согласно п. 50 ГОСТ 19431-84 установленная мощность электроустановки – это наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование.

Как следует из данного определения, установленная мощность является лишь технической характеристикой самой электроустановки, не влияющей на объем обязательств сетевой организации или потребителя. Максимальная мощность является величиной, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии. Следовательно, с учетом п. 50 ГОСТ 19431-84, установленную мощность нельзя отождествлять с максимальной мощностью. В таком случае нет смысла указывать эту величину в актах.

Посмотрите, что указывали в договорах раньше: присоединенная (или разрешенная к использованию) мощность. Она же (единственная), надо полагать, и есть максимальная. В действительности в договорах и актах указывают самые разнообразные мощности и приходится разбираться в том, как понятия мощностей соотносятся между собой. Например,

1. Максимальная мощность и разрешённая мощность
2. Максимальная мощность и единовременная мощность
3. Максимальная мощность, разрешённая нагрузка и единовременная нагрузка
4. Максимальная мощность и установленная мощность

Трактовок может быть множество и люди бегают по судам, выясняя, что же им насчитали в ЭСО и на что в реальности они могут рассчитывать (потому что проектировщики тоже что-то насчитали).