Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Получается в каждом доме должно быть эвакуационное освещение
Пути эвакуации есть в доме? Есть. Они должны быть освещены? Да.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
которое следует запитывать от щита ППУ
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений
...
2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

Теперь смотрим СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.

Этот пункт полностью совпадает с частью 2 статьи 82 регламента о пожарной безопасности. СП 6.13130.2013 содержит требования к СПЗ и аварийное освещение - элемент СПЗ.

Там же:

4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.

Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры.
Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

Требования ГОСТ Р 50571.5.56-2013/МЭК 60364-5-56:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности я тоже уже приводил, кажется.

Область применения

Настоящий стандарт распространяется на низковольтные электроустановки и устанавливает общие требования для систем безопасности, выбора и монтажа систем электропитания для систем безопасности и электрических источников для систем безопасности.
Настоящий стандарт не рассматривает требования к аварийным системам электропитания.

560.3.1 система электропитания для служб безопасности: Система для поддержания работы основных частей электрической установки и оборудования, предназначенных для:

- обеспечения здоровья и безопасности людей и домашнего скота, и/или
- предотвращения ущерба окружающей среде и другому оборудованию.

Примечание 1 - Система электроснабжения включает источник и электрические цепи до зажимов электрического оборудования.

Примечание 2 - Примеры систем безопасности:

- аварийное освещение;
- пожарные насосы;
- лифты для пожарных расчетов;
- системы сигнализации, такие как пожарная тревога, аварийная сигнализация СО и аварийные сигналы от проникновения;
- системы эвакуации;
- системы дымоудаления;
- ответственные медицинские системы.

Внимательно ознакомьтесь с этим ГОСТ, там есть отдельная глава и приложение по аварийному освещению.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Пассажирские и грузовые лифты, если даже отнесем их к I категории - нельзя подключать от ППУ, так как они не предназначены для транспортировки пожарных подразделений.
Да. От ППУ получают питание только лифты для транспортировки пожарных расчётов. Лифты общего назначения получают питание от распределительной секции ВРУ электроприёмников первой категории надёжности.

Что такое лифты для пожарных подразделений указано в ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Такими лифтами, при пожаре получается вообще нельзя пользоваться, а I категория нужна для того что бы не застрять, при аварии на одном из вводов?
Пользоваться лифтом при пожаре запрещено. Если пропадёт питание, а в лифте в этот момент будут люди, то шансов выжить у них будет очень мало. Не забывайте, что шахта лифта работает как вытяжка и продуктов горения в ней достаточно, чтобы люди задохнулись практически мгновенно. Представьте себе другую ситуацию. Люди в лифте спускаются с верхних этажей, которые не охвачены пожаром. При этом, они пересекут зону (этаж или этажи), где произошло возгорание. Из-за высоких температур возможна деформация конструкций (направляющие рельсы лифта), которые расположены в шахте. Лифт застрянет посреди пожара. Вариантов много и ни одного хорошего.

Вторая категория надёжности предполагает, что в случае аварии на рабочем вводе переключение на резервный ввод осуществляется аварийной бригадой. Согласно постановлению №354 восстановление электроснабжения при наличии резервного ввода должно быть осуществлено за время не превышающее 2-х часов (ПП №354, Приложение I, п. 9). Человек в лифте без вреда для здоровья может находиться от 20 до 30 минут, что гораздо меньше норматива. Дополнительно надо учитывать, что в случае отключения рабочего ввода в лифте не будет внутреннего освещения. Это фактор, который часто приводит к панике. Поэтому лифты подключают по первой категории надёжности. Это указано в таблице 6.1 СП 256. Если посмотрите на таблицу ещё раз, то увидите, что вторая категория надёжности должна быть обеспечена для жилых домов с электроплитами (кроме 1-8 квартирных домов) и дома св. 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе.

Таким образом, в доме второй категории надёжности могут находиться электроприёмники первой категории надёжности. В таблице 6.1 есть нечёткость формулировок, но проектировщик в этом случае должен принять более жёсткую норму.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
откуда лифты запитывать тогда, если их нельзя запитывать от ППУ?
От секции ВРУ электроприёмников первой категории надёжности. Посмотрите СП 256 главу 8 пп. 8.9-8.10. Для СПЗ пп. 8.7-8.8.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Это означает, что категория всей электроустановки должна быть не ниже II, при этом категория для каждого электроприемника должна быть обеспечена строго по таблице 6.1 СП 256
Да. При этом, по требованию заказчика категория надёжности отдельных электроприёмников может быть повышена.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
5.10.1.1.2 не означает, что если лифт не пожарный, то его разрешается относить ко II категории?
Это означает, что категория надёжности электроснабжения дома должна быть второй. Только в этом случае можно обеспечить первую категорию для лифта.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
заказчик может повысить категорию, только с первой до особо первой
Нет особой первой категории. Есть особая группа электроприёмников первой категории надёжности.

1. В особую группу входят лифты для транспортировки пожарных расчётов в зданиях высотой более 50 метров. Понимаете почему? Могу ошибаться, но максимальная длина пожарных автолестниц - 62 метра. На верхние этажи высотки пожарные могут попасть тремя способами: по лестничной клетке (что не всегда возможно, долго и т.д.), по автолестнице (но может быть недостаточно высоты), на лифте. Для того, чтобы лифт был гарантированно работоспособен в условиях пожара для него предусматривают третий независимый источник питания.

2. Если в доме нет такого лифта, то повышать категорию не надо. Обычные лифты и так имеют первую категорию.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
повышение категории со второй до первой это уже обязанности проектировщика, а не пожелания заказчика.
Нет. У проектировщика нет достаточных оснований для отступления от нормативных требований. Изменить категорию надёжности электроприёмников может только заказчик. Не забывайте, что электроприёмников в доме много, не только лифты к ним относятся.

Примечания к таблице 6.1:

2 В комплекс электроприемников жилых домов входят электроприемники квартир, освещение общедомовых помещений, лифты, хозяйственные насосы и др. В комплекс электроприемников общественных зданий входят все электрические устройства, которыми оборудуется здание или группа помещений.

Кстати, в этом примечании под лифтами вполне могут иметь в виду лифты и подъемники вспомогательного и хозяйственного назначения. В противном случае из-за нечёткости формулировок можно наделать ошибок. В таблице лифты отнесены к первой категории, в примечаниях можно повысить категорию лифтов. А куда её повышать-то? Так что читать требования надо осторожно.