baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Надо ли заземлять трос?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    с двух сторон
    ЦВЗ 1966, тем самым Вы превратите несущий трос в PEN-проводник? А при обрыве PEN-проводника этот несущий трос примет на себя какие дополнительные функции?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Согласен. А если рассмотреть вариант когда пробрасывается пятипроводная воздушка между двумя строениями (домами) на тросе? Бывают и такие варианты. То трос с двух сторон заземлять?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    А если рассмотреть вариант когда пробрасывается пятипроводная воздушка между двумя строениями (домами) на тросе?
    В данный момент надо рассматривать эти вопросы индивидуально, а не подводить всё под общие требования. Лично я бы советовал заземлять со стороны ВРУ. Вообще надо от воздушки отказываться ( по возможности).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения