Этот момент можно посмотреть в каталоге производителя ламп. Правда, большинство производителей ничего по этому вопросу не сообщают. Всё зависит от блока питания лампы, а они разные, компонентная база разная, схемы разные. Следовательно, пусковые токи разные и длительность этих токов разная. Например, в лампах со схемой-корректором гармоник пусковые токи могут достигать величин 30-100 номиналов, без корректора 10-30 номиналов. И т.д. и т.п. Есть лампы с плавным пуском с различными вариантами ограничения пусковых токов, есть лампы вообще без каких-либо дополнительных элементов в электрических схемах (работает тупо на включение).

Так что лучше всего экспериментальный путь. Когда-то ковырялись вот с такими светильниками: SLICK.OPL ECO LED 45 5000K (Световые технологии). Пусковой ток светильника - 35 Ампер, при том, что его мощность составляет всего 42 Вт (0,19 А). В цепи было подключено восемь таких светильников. Тким образом, пусковой ток был 35 х 8 = 280 Ампер. Автомат стоял на 6 Ампер с характеристикой С и не срабатывал. Начали выяснять, в чём дело. Прогрузили автомат - рабочий. Тогда померяли длительность пускового тока. Оказалось, что он имеет длительность всего 3 мкс (0,000003 с). За это время электромагнитный расцепитель автомат просто не успевает сработать. Так что чудес в этом деле много.