Тема: Какой счётчик признать расчетным?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Но теперь ЭСО ставит пластиковые , вроде как герметичные боксы.
    Эти боксы ещё хуже. Они просто трескаются со временем. Ставят такие, потому что они дешевле металлических раза в два-три.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    А если запросить увеличение мощности до 15Квт.
    Можете сделать это совершенно спокойно.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Ведь так же правильно делается по всем нормам.
    По нормам да, но в ЭСО о них давно позабыли. Они делают так как им выгодно и удобно.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Ну я же имею на это право как собственник дома и всего моего электрического хозяйства. Как Вы думаете?
    Имеете право, конечно.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    провод СИП положили прямо на металлическую крышу террасы нового дома
    Нельзя так делать.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Значит можно влиять на их дела и решения.
    Можно. Вы выясните у соседа, где теперь у него стоит расчётный счётчик.

  2. #12
    Галина
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вы выясните у соседа, где теперь у него стоит расчётный счётчик.
    На опоре ВЛ. Он не стал тягаться с ЭСО и подписал все договора. И счетчик у него однотарифный, не для АСКУЭ . Это я такая не согласная одна, как мне сказали.
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Может в ФАС попробовать?
    Откажут. Они рассматривают только те жалобы, которые связаны с технологическим присоединением.
    Вот Вы говорили, не совсем понятно почему откажут, ведь в моем случае есть нарушение в технологическом присоединении, а именно : СИП накрутили по остаткам старого алюм. провода, создав тем самым опасное соединение, проложили не до ВРУ в доме, может еще найти при желании можно.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    ведь в моем случае есть нарушение в технологическом присоединении
    Технологическое присоединение у вас сделано. ФАС реагирует на жалобы, которые содержат описание нарушений, которые были допущены по требованиям постановления № 861. К этим случаям относятся: необоснованный отказ ЭСО в тех. присоединении, нарушение сроков, выдвижение невыполнимых или лишних требований. Если заявка подаётся физическим лицом, то ФАС может оштрафовать ЭСО по статье КоАП 9.21. Если нарушение произошло в отношении юридического лица или неопределённого круга лиц, то в силу вступают положения антимонопольного законодательства.

    То, что они так присоединили СИП - это нарушение, но не правил тех. присоединения, а ПУЭ. Это другая история. Данное нарушение вы исправили самостоятельно, никаких претензий ЭСО не выдвигали.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    может еще найти при желании можно
    Можно, но доказать, что эти нарушения допустила ЭСО будет сложно. Они к вашей электроустановке отношения не имеют и ничего в ней не делали, кроме присоединения проводов ввода.

  4. #14
    Галина
    Гость
    Михаил_Д,
    Спасибо Вам за толковые советы.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    То, что они так присоединили СИП - это нарушение, но не правил тех. присоединения, а ПУЭ. Это другая история.
    Понятно.
    Меня вот беспокоит теперешнее состояние отношений с ЭСО. Я ведь отказалась признавать их договора и не подписала ничего.Они составили на меня акт за отказ от подписи. Может нужно аргументировано обосновать в обращении к ЭСО причины моего не согласия.
    Ведь договор должен быть заключен по любому между нами.И ситуацию сложившуюся можно трактовать, как намеренный отказ заключать с ЭСО договор или срыв договора по моей вине? И чем чревата такая ситуация?

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Я ведь отказалась признавать их договора и не подписала ничего.
    Ничего страшного в этом нет.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Они составили на меня акт за отказ от подписи.
    Этот акт не будет иметь для вас никаких последствий.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Может нужно аргументировано обосновать в обращении к ЭСО причины моего не согласия.
    Конечно. Напишите им, что они не знают законодательства и не утруждают себя вразумительными разъяснениями для потребителей.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Ведь договор должен быть заключен по любому между нами.
    У вас договор на техприсоединение был заключен и выполнен давным-давно. Договор должен быть между вами и энергосбытом в соответствии с постановлением №442 и №354.
    ЭСО установила свой счётчик и решила, что он будет расчётным. Должных разъяснений вам не дали. Вы можете совершенно спокойно повторно обратиться в ЭСО, получить новые акты о вводе прибора учёта в эксплуатацию. С этим актом обращайтесь в энергосбыт с требованием выдать вам проект договора на электроснабжение дома. В этот договор требуете внести данные вашего счётчика Нева и присвоить ему категорию контрольного. После этого подписывайте договор и живите спокойно.

    Если в ЭСО вздумают вас поучить жизни, то напомните им, что эти действия являются незаконными совершенно точно.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    намеренный отказ заключать с ЭСО договор или срыв договора по моей вине?
    Ваши действия не могут расцениваться как срыв договора. И какого договора, кстати?

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    И чем чревата такая ситуация?
    Ничем. Вы ничего не нарушили.

  6. #16
    Галина
    Гость
    Ваши действия не могут расцениваться как срыв договора. И какого договора, кстати?
    Вот надо привыкать к точным формулировкам. Я имела ввиду не сам договор, который заключён уже давно, с начала потребления электроэнергии, а акт допуска приборов учёта, измерительного комплекса в эксплуатацию, который мне выдали на ПУ который установлен на опоре ВЛ.
    И ещё выдан акт об осуществлении технологического присоединения, там сведения о выделенной мощности, балансовой принадлежности. Он актуален? Ведь присоединение выполнено давным давно.
    В новом акте написали , что СИП 4 2*16 от опоры до ВРУ дома проложен и это на моем балансе, хотя фактически СИП доходит до изоляторов на стене. Не соответствие .
    И можно ли будет выложить обращение в ЭСО тут, чтоб ничего не упустить?

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    акт допуска приборов учёта, измерительного комплекса в эксплуатацию, который мне выдали на ПУ который установлен на опоре ВЛ.
    Невозможно нарушить акт. Он не содержит никаких требований и обязанностей. В акте написано, что установлен измерительный комплекс? Тогда деятелям надо напомнить, что это такое:

    "Под измерительным комплексом для целей настоящего документа понимается совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения, соединенных между собой по установленной схеме, через которые такие приборы учета установлены (подключены) (далее - измерительные трансформаторы), предназначенная для измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки."

    Это постановление № 442. У вас где трансформаторы установлены?

    Должно быть написано: Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) или что-то в этом роде.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    И ещё выдан акт об осуществлении технологического присоединения, там сведения о выделенной мощности, балансовой принадлежности. Он актуален?
    Этот акт вам выдали исключительно с целью переноса границы балансовой принадлежности. Граница, в соответствии с законодательством, проходит по границе вашего участка, если стороны не согласовали границу в другом месте. В одностороннем порядке никто границу балансовой принадлежности (и эксплуатационной ответственности) перенести не может.

    Если вашей подписи на нём нет, то он не актуален.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    от опоры до ВРУ дома проложен и это на моем балансе
    А вы принимали СИП на свой баланс? Или в ЭСО теперь делают всем подарки?

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    И можно ли будет выложить обращение в ЭСО тут
    Конечно, можно.

  8. #18
    Галина
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В акте написано, что установлен измерительный комплекс?
    Нет, не написано, это видимо заголовок такой у них для пущей важности В самом " Акте допуска приборов учета , измерительного комплекса электроэнергии в эксплуатацию" в таблице "Приборы учета" содержатся данные о ПУ "Меркурий 200.04".
    В таблице "Трансформаторы тока" и "Трансформаторы напряжения" - пустые , не заполненные ячейки.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У вас где трансформаторы установлены?
    Похоже и сама ЭСО не ответит на этот Ваш вопрос, долго искать будут
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Должно быть написано: Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) или что-то в этом роде.
    Спасибо, поняла.Буду указывать им, чтоб не писали абы-чего, а точно указывали , что это "Акт допуска приборов учета, входящего в автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).
    Нарисовали схему подключения такую
    http://http://vfl.ru/fotos/574fcd3b26534122.html
    А в пункте 6 Акта пишут - Место установки приборов учета, измерительного комплекса : На опоре г.----- ул.------
    ВРУ - это же в доме, опять ерунда какая-то.
    Что какается "Акта об осуществлении технологического присоединения" , то да, там указана новая граница принадлежности.
    Схема подключения :
    http://http://vfl.ru/fotos/ce6f506126534403.html
    А пишут
    http://http://vfl.ru/fotos/b7ced02726534437.html
    И себя и меня запутали.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если вашей подписи на нём нет, то он не актуален.
    Моих подписей на этих двух Актах нет.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А вы принимали СИП на свой баланс? Или в ЭСО теперь делают всем подарки?
    Я ничего не принимала на баланс.Нет никаких актов. Видимо ЭСО идет на такой шаг, лишь бы я подписала все и со всеми пунктами согласилась.
    Последний раз редактировалось Галина; 14.05.2019 в 21:29.

  9. #19
    Галина
    Гость
    По видимому, я не смогла загрузить изображения по ссылкам, но суть их сводится к тому, что провод СИП на схемах подключения заведен в дом в ВРУ. И на балансе у меня находятся : СИП4 2*16 от опоры до ВРУ жилого дома, ВРУ жилого дома и электрооборудование внутри жилого дома по адресу ----. А по факту СИП доходит до фасада дома. Даже не выполнено то, что нарисовано на схемах подключения. И они хотят, чтоб я подписала все и меньше вопросов задавала.

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    это видимо заголовок такой у них для пущей важности
    Да, теперь понятно.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Что какается "Акта об осуществлении технологического присоединения" , то да, там указана новая граница принадлежности.
    Покажите им содержимое раздела IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон из типового договора о технологическом присоединении. Этот договор приведён в Приложении №8 постановления №861. Там сказано следующее:

    13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя *(6).

    Теперь посмотрите ссылку под номером 6. Там указано:

    *(6) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

    Вы не обращались в ЭСО с этим вопросом. ЭСО установила свой счётчик на опоре и в одностороннем порядке изменила границу балансовой принадлежности. Провод СИП 2х16 вам не принадлежит. Никаких согласований с вами не было. Вот, собственно, и всё, на что надо обратить внимание. ЭСО просто игнорирует законодательство.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Моих подписей на этих двух Актах нет.
    Без вашей подписи эти акты не имеют юридической силы. Если в ЭСО считают иначе, то пусть потрудятся и докажут вам это. Акт об отказе от подписания каких-либо бумаг с вашей стороны не играют никакой роли.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Я ничего не принимала на баланс.Нет никаких актов.
    Правильно, провода не ваши.