В данный момент в ДНТ подключено 169 участков или больше, учитывая, что не все являются членами товарищества. Если не ошибаюсь, то товариществу принадлежит две КТПН. Полная мощность каждой из них известна?
20 тыс. кВт откуда взялись? Это огромная величина. Члены ДНТ построили металлургический завод с плавильными электропечами?Председатель ничего не перепутал? Такие величины могут быть, например у ПП (понизительная подстанция). У АктивЭнерго такие подстанции есть. 10000 кВт (кВА) - трансформатор, допустим, ТД-10000/35. На высокой стороне 35 кВ, на низкой 10 или 6 кВ. А вот уже после этой подстанции ставят трансформаторы 10/6/0,4 кВ (2500 кВА максимум)
Давайте прикинем по трансформаторам ДНТ:
1. Допустим, мощность КТПН 250 кВА
2. Количество участков 169
3. Выделенная мощность на участок 15 кВт
Коэффициент спроса для 169 участков с максимальной мощностью 15 кВт - 0,77.
Коэффициент одновременности для 169 участков - 0,15
Считаем 0,77 х 0,15 х 15 х 169 = 292,79 кВТ. Вывод: одной КТПН мощностью 250 кВА недостаточно. Есть дефицит мощности.
Считаем по другому. Распределим участки на две КТПН, например, вот так: КТПН1 - 100 участков, КТПН2 - 69 участков.
КТПН1
1. Коэффициент спроса - 0,45
2. Коэффициент одновременности - 0,16
0,45 х 0,16 х 15 х 100 = 108 кВт. Вывод: мощности КТПН достаточно. Имеется более 50% свободно мощности.
КТПН2
1. Коэффициент спроса - 0,45
2. Коэффициент одновременности - 0,17
0,45 х 0,17 х 15 х 69 = 79,17 кВт. Вывод: КТПН не нагружена даже на треть.
Разумеется, подсчёт оценочный и учитывает только участки членов ДНТ. У вас должен быть очень большой запас и никакого дефицита.
Если всю мощность деятели из Актив Энерго разбазарили, то это очень плохо. Придётся избавляться от тех, кого они подключили к вашим трансформаторам, а это дело очень непростое и хлопотное.
Чего только не бывает.Законом это не предусмотрено, но, учитывая, что за деятели вами занимались, всё возможно.
А сам он не хочет ничего сделать?У председателя всё хорошо?