Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Основания несгораемые, кабель, который можно под штукатуркой укладывать - все равно монтажники должны были эти трубы уложить? Для сменяемости?
    Требование о сменяемости проводки есть. Если проектом было определено, что такие трубы нужно проложить, то должны были проложить. Если в проекте труб есть, а по факту нет, то должно быть соответствующее решение о том, что трубы не прокладываются. Это закрепляется отдельным документом (в виде приложения), который изменяет первоначальное решение.

    Вы обратили внимание, что экспертиза проводилась только по проекту? Смету не проверяли. Экспертиза сметы проводится в том случае, если заказчик государственный или, если заказчик сметы самостоятельно принимаете решение о такой проверке.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вы обратили внимание, что экспертиза проводилась только по проекту? Смету не проверяли.
    Да, обратил. Заказчик у нас коммерческая фирма.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Generator78, и ещё один немаловажный показатель при расчётах групповых линий - номинал розеток и выключателей. Автоматический выключатель должен быть установлен таким номиналом, чтобы при любых перегрузках смог защитить установленные на кабельной линии контактные соединения розеток и выключателей. Представьте себе, что к групповой кабельной линии сечение 2,5 мм2 подключили оборудование мощностью 6,5 кВт. Как Вы думаете, автоматический выключатель номиналом 25А защитить кабель сечением 2,5 мм2? А что будет с контактными соединениями в розетке? Выдержат они такую нагрузку? Или произойдёт чрезмерный нагрев в соединении, что неминуемо приведёт к оплавлению изоляции кабеля? Это неведомо "деятелям из Стройнадзора"?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Представьте себе, что к групповой кабельной линии сечение 2,5 мм2 подключили оборудование мощностью 6,5 кВт. Как Вы думаете, автоматический выключатель номиналом 25А защитить кабель сечением 2,5 мм2? А что будет с контактными соединениями в розетке? Выдержат они такую нагрузку? Или произойдёт чрезмерный нагрев в соединении, что неминуемо приведёт к оплавлению изоляции кабеля?
    Вот именно об этом я и спросил этого специалиста из Стройнадзора. В ответ мне было предъявлено, что у меня нет должного образования и спорить мне с ним бессмысленно, т.к. он имеет высшее профильное.