Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сомнительным, как минимум, признать можно. Графы должны быть заполнены. Зачем они вообще нужны, если никаких значений сопротивления там нет?
    Написал запрос в Ростехнадзор с просьбой дать разъяснение, удовлетворяют ли эти протоколы предъявляемым им требованиям.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У организации, которая обслуживает МКД должен быть график ППР
    Я думаю, у нашей УК ничего нет. Она создана застройщиком с целью покрывать его косяки.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Над таблицей есть - ГОСТ 50571.16.99, который утратил силу 01.01.2009.
    Там вообще указано два ГОСТа: ГОСТ Р50571.16-90 и ГОСТ Р50571.3-94. Но оба как-то не ищутся...


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Они предлагали вам полное обследование электропроводки квартиры. Избыточно.
    Позвонил в ту лабораторию, работники которой подключали мне дом к электричеству два года назад. Лаборатория аккредитована, у них есть и поверенный штангенциркуль, и поверенный омметр. Переговорил с руководителем. Дал ему добро на вскрытие штукатурки, чтобы достать метровый кусок кабеля. Поставил при этом условие, чтобы кабель не вырезать, а просто оголить изоляцию - чтобы не было сомнений, что проводились замеры именно на этом кабеле. Руководитель пообещал все заактировать, произвести фотосъемку. А потом подумал и предложил вскрыть ближайшую коробку. Они проведут замеры и учтут в расчетах фактическую длину провода. Предварительно этот замер обойдется мне в 1500 руб. Тоже нормальный вариант... Ну и теперь уже думаю - пусть все провода проверят. И на освещение, и на плиту. По освещению - достаточно ведь вскрыть выключатель и оголить провод из потолка? С плитой чуть сложнее - я ведь кабель застройщика перенес в другое помещение, а потом врезался в него своим кабелем, чтобы запитать плиту в другом помещении... Но думаю, решим.

    Кстати, нашел интересное совпадение...
    Начальник ЭТЛ, производившей замеры - Петров Сергей Александрович. Главный энергетик застройщика - Петров Александр Сергеевич. Если это не совпадение, то становится понятным, почему застройщиком была выбрана именно эта лаборатория.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    ГОСТ Р50571.16-90
    Стандарта с таким номером никогда не было. Был ГОСТ Р 50571.16-99. Он был заменён на ГОСТ Р 50571.16-2007, который был заменён на ГОСТ Р50571.16-2019. Все три стандарта устанавливает требования к объему, порядку и методам проведения приемосдаточных проверок, измерений и испытаний, соответствие которым обеспечивает требуемую электро- и пожаробезопасность электроустановок зданий.

    Описаны методы измерений и т.д. Нормирования величин в стандартах нет.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    ГОСТ Р50571.3-94
    Этот стандарт устанавливает требования по обеспечению защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электроустановок зданий. Никакого отношения к электроизмерениям не имеет.

    ГОСТ Р 50571.3-94 заменён на ГОСТ Р 50571.3-2009.

    Как минимум, за изменениями в нормативной базе эти люди не следили.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Я думаю, у нашей УК ничего нет
    Правильно думаете.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Руководитель пообещал все заактировать, произвести фотосъемку
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Кстати, нашел интересное совпадение...
    Слишком много совпадений. Торговый дом и завод с одним названием, имя застройщика и руководителя ЭТЛ одинаковы. Зачем делать измерения и заполнять всё по форме, если сам себе сдаёшь объект?

    Станислав совершенно справедливо отметил: бардак в этой сфере достиг катастрофических размеров.