Нам нужно покрасить стены в электрощитовой пыленепроницаемой краской, но никто не может сказать, что это за краска. Помогите советом.
Нам нужно покрасить стены в электрощитовой пыленепроницаемой краской, но никто не может сказать, что это за краска. Помогите советом.
Окрашивайте масляной краской, как прописано в ПУЭ, п. 5.1.35. Стены ЭМП до высоты не менее 2 м должны окрашиваться светлой масляной краской, а остальная поверхность - светлой клеевой краской в соответствии с указаниями по рациональной цветовой отделке производственных помещений. Вентиляционные каналы, в том числе каналы в фундаментах машин, по всей внутренней поверхности должны окрашиваться светлой, не поддерживающей горения краской или должны быть облицованы глазурованными плитками или пластикатовым покрытием, не поддерживающим горения.
Электрооборудование в ЭМП должно быть окрашено в соответствии с указаниями по рациональной цветовой отделке оборудования.
Полы ЭМП должны иметь покрытие, не допускающее образования пыли (например, цементное с мраморной крошкой, из метлахской плитки).
Уважаемая Наталья. Не путайте человека. Помещение ЭМП не является помещением электрощитовой.
Vitalii, прежде чем отвечать в теме, изучите ПУЭ, ГЛАВА 5.1. ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
5.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на устройство электромашинных
помещений и установку в них электрооборудования. Если мощность наибольшей
установленной в них машины или преобразователя менее 500 кВт, выполнение требований
5.1.8-5.1.10, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.20, 5.1.33 и 5.1.34 является необязательным.
5.1.2. Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в которых
совместно могут быть установлены электрические генераторы, вращающиеся или
статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные
устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся к ним вспомогательное
оборудование и обслуживание которых производится персоналом, отвечающим требованиям
гл. 1.1.
Я привела пункт 5.1.35, где чётко всё прописано. Изучайте внимательно пост 2.
7.1.9. Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.
ТС задал вопрос про краску из-за того, что в пункте 2.2.10. ПТЭЭП прописана пыленепроницаемая краска, а какая именно непонятно.
Vitalii, если у Вас есть другие официальные требования, то прошу Вас их предоставить, очень любопытно будет узнать о них.
Доброго времени суток. Ни с кем не хочу ругаться. Наталья, Вы абсолютно правильно дали ссылку на ПТЭЭП 2.2.10. Вопрос ТС не совсем корректен. В каком здании находится помещение (медицинское, детское и т.д.)? Действуют разные РД.
По поводу краски масляной (ГОСТ 10503-71 2а.1. , ГОСТ 8292-85 п.2.1.):
Как правило, ЛКМ не только повышают горючесть, но и способствуют более быстрому распространению пламени по поверхности, увеличивают дымообразование и токсичность.
Можно долго перекидываться ссылками на РД (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 12.1.004-91, СП 256.1325800.2016 и т.д.)
Красить можно ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМОЙ КРАСКОЙ но необходимо учитывать требования пожарников. Лично я бы покрасил электрощитовую водно-дисперсионной краской и запросил у поставщика сертификат.
Vitalii, а Вы попробуйте ответить ТС с разбором всех помещений по классам. Или "слабо"?
Приведите в теме зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.
Зачем перекидываться, просто приведите здесь расчёты и требования конкретных документов, тогда будет понятно "как, зачем и почему". По Тяжпромэлектропроекту в "Требованиях к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий" А231 от 2003 года:
"Обычно категорийность электротехнических помещений в результате расчёта определяется как В1 - В4.
Принимать категорию Г для электротехнических помещений не следует".
"Слабо". Я ответил на вопрос ТС. На переписку, расчеты и прочее просто нет времени. Ссылка Вами на ПУЭ, ГЛАВА 5.1 нелегитимна. Ссылка на "Требования... ОАО.....ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКÐ ¢" также вызывает сомнения. Простите. Реально нет времени продолжать дискуссию.