Тема: Как подключить корпус щита к системе уравнивания потенциалов?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Объясните пожалуйста "с плоскими или штыревыми выводами" что это значит о чем речь?
    Путь подрядчик мат. часть подучит. ГОСТ, который процитирован выше обязывает оконцовывать ЛЮБЫЕ многопроволочные проводники (2.1.11), независимо от того куда он будет подключен.

    Типы соединений приведены в приложении 2 ГОСТ 10434-82. В вашем случае штыревые выводы будут там, где происходит подключение проводника в гнездо (клемму) автомата, в гнездо латунной шины под винт с применением наконечников типа НШП, НШВИ. Плоский вывод - это, например, наконечники для болтового соединения типа ТМЛ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    говорит что плоские и штыревые к клемным соединениям не относятся
    В самом деле? Ну, тогда попросите его дать определение клеммного соединения из НТД. Он понимает, что такое соединение и чем оно отличается от зажима, разновидностью которого является клемма? В НТД идёт речь о КОНТАКТНОМ соединении, которое может быть подвижным, неподвижным, разборным, неразборным. Надёжное и безопасное контактное соединение в случае применения многопроволочной жилы возможно только в том случае, если на проводник будет установлен наконечник.

    Вот подрядчику информация для размышления:

    ГОСТ 24753-81 Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования

    2. Исполнения и основные размеры плоских и штыревых выводов должны соответствовать ГОСТ 21242. (в этом ГОСТ указаны типоразмеры)
    ...

    6. Вывод с крепежными изделиями и другими элементами, предназначенными для создания контактного соединения с внешними проводниками, должен:

    - обеспечивать удобство монтажа, эксплуатации и ремонта;

    - не допускать повреждения, проворачивания, перемещения и выдавливания проводников при затяжке винтов, болтов и гаек и при эксплуатации;

    - не допускать передачу контактного давления на проводники через изоляционные материалы, за исключением керамических или других материалов с аналогичными термическими и механическими свойствами.
    ...

    10. Выводы, предназначенные для разборных соединений, должны быть укомплектованы крепежными изделиями в соответствии с ГОСТ 10434, при этом их комплектность должна быть установлена в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.

    11. Контактные соединения проводников с выводами должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434.

    П. 10 и 11 о чём? Подрядчику большой привет.

  2. #12
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Сообщение

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Путь подрядчик мат. часть подучит. ГОСТ, который процитирован выше обязывает оконцовывать ЛЮБЫЕ многопроволочные проводники (2.1.11), независимо от того куда он будет подключен.

    Типы соединений приведены в приложении 2 ГОСТ 10434-82. В вашем случае штыревые выводы будут там, где происходит подключение проводника в гнездо (клемму) автомата, в гнездо латунной шины под винт с применением наконечников типа НШП, НШВИ. Плоский вывод - это, например, наконечники для болтового соединения типа ТМЛ.



    В самом деле? Ну, тогда попросите его дать определение клеммного соединения из НТД. Он понимает, что такое соединение и чем оно отличается от зажима, разновидностью которого является клемма? В НТД идёт речь о КОНТАКТНОМ соединении, которое может быть подвижным, неподвижным, разборным, неразборным. Надёжное и безопасное контактное соединение в случае применения многопроволочной жилы возможно только в том случае, если на проводник будет установлен наконечник.

    Вот подрядчику информация для размышления:

    ГОСТ 24753-81 Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования

    2. Исполнения и основные размеры плоских и штыревых выводов должны соответствовать ГОСТ 21242. (в этом ГОСТ указаны типоразмеры)
    ...

    6. Вывод с крепежными изделиями и другими элементами, предназначенными для создания контактного соединения с внешними проводниками, должен:

    - обеспечивать удобство монтажа, эксплуатации и ремонта;

    - не допускать повреждения, проворачивания, перемещения и выдавливания проводников при затяжке винтов, болтов и гаек и при эксплуатации;

    - не допускать передачу контактного давления на проводники через изоляционные материалы, за исключением керамических или других материалов с аналогичными термическими и механическими свойствами.
    ...

    10. Выводы, предназначенные для разборных соединений, должны быть укомплектованы крепежными изделиями в соответствии с ГОСТ 10434, при этом их комплектность должна быть установлена в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.

    11. Контактные соединения проводников с выводами должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434.

    П. 10 и 11 о чём? Подрядчику большой привет.
    Спасибо!
    Привели ему еще пункт 526.8.1 "Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны." из ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
    Последний раз редактировалось Павел; 20.07.2020 в 08:37.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Правильно. Кашу маслом не испортить, а подрядчик узнает для себя немало нового и полезного.