А раньше они об этом не знали и никаких указаний по этому поводу вам не давали.
Не с них, идиотов, а с владельца электроустановки. Если бы это требовали с них, то сделали бы все, что нужно и не пикнули.
Ах, я же убирала это в зелёную шкатулку... Вот память-то девичья.
Здесь почтенная публика должна ахнуть от изумления. Видимо, девушка заглянула не в зелёную, а в голубую шкатулку, где нитки были намотаны на бумажку с "инструкцией": сруби с потребителя денег и все постановления Правительства можно пустить по боку. Она лично отнесёт в Ростехнадзор чек, а там облегчённо вздохнут: ну, совсем другое дело.
Эти требования соответствуют требованиям ПТЭЭП и к вам не имеют никакого отношения.
Это большое горе. Иметь таких специалистов.
А сам он табличку видел?
Таблица 10, ГОСТ 31496-2012. Там написано, что допустимый ток для жилы провода СИП сечением 16 мм2 составляет 100 Ампер. Давайте сделаем расчёт:
I = 30000 Вт/1,73 x 380 x 0,9 = 50,7 Ампер.
Значение коэффициента мощности можно подставить любое в диапазоне от 0,9 до 0,98 включительно. Вывод: максимальный ток, который будет протекать по жиле СИП 16 мм2 в нормальном режиме не будет выше 50 Ампер. Арифметика однозначно показывает, что 50 ровно в два раза меньше, чем 100. Какую угрозу проводу несёт ток в два раза меньший, чем длительный допустимый? В какую табличку смотрел очередной "специалист"?
Там написано следующее:
7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:
...
г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18.1 - 18.4 настоящих Правил не требуется;
...
Из этого пункта следует, что физические лица, у которых электроустановка имеет максимальную мощность свыше 15 кВт должны получать допуск на эксплуатацию в органах Ростехнадзора. Парадокс, но такое у нас законодательство.
Умные люди не понимают главного: получение допуска на эксплуатацию и надзорная деятельность - две большие разницы. Надзорная деятельность - это осуществление мероприятий по надзору, которые производятся на регулярной и постоянной основе в целях, с которые указаны в п.2 постановления №610.
В части 1 статьи 29.1 закона об электроэнергетике указано следующее:
"Федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения."
Это никак не противоречит требованиям постановления №861, которые сформулированы в п. 18.1 - 18.4. Для таких объектов действует уведомительный порядок, список документов, прилагаемый к уведомлению также указан. Согласно п. 18.4 электроустановка вводится в эксплуатацию с даты направления такого уведомления в органы Ростехнадзора. Для физических лиц, потребляющих свыше 15 кВт порядок уведомления, порядок получения допуска в эксплуатацию, перечень документов, необходимых для получения допуска в эксплуатацию в постановлении № 861 НЕ УКАЗАН. Нет его и всё. Нигде. Если же следовать требованиям, которые содержаться в ПТЭЭП, то ни один потребитель, который является физическим лицом никогда не получит такой допуск, не потратив огромную кучу денег.
Всё-таки постарайтесь добиться ясности в этом вопросе, т.е. чёткий ответ основанный на законе.
Думаю, что деятели вспомнили о Ростехнадзоре только потому что от вас им надо срочно (поиздержались?) получить сумму, порядок выплаты которой они сами же расписали в договоре, а потом вдруг включили задний ход.