Последний раз редактировалось Павел; 02.08.2018 в 14:59.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011
522.8.14 Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.
Примечание - Не допускается прохождение электропроводки через элемент строительной конструкции, который предназначен для того, чтобы воспринимать нагрузку, если целостность воспринимающего нагрузку элемента нельзя гарантировать после воздействия нагрузки.
Кабель проходит через кирпичную стену в подъезде, нужно в отверстие трубу вставлять? И что за уплотнительные кольца? И зачем это все делается? Штрабу замажут штукатуркой.
И еще вопрос, от газопровода до кабеля должно быть 400 мм. А если кабель проложен скрыто под штукатуркой, то требование остается?
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
В кирпичной стене можно установить отрезок гладкой трубы ПВХ и в ней проложить кабель. Концы проходки заделайте легкоудаляемой массой или уплотнительными кольцами. Можно использовать для уплотнения асбестовый шнур.
Резиновые кольца, которые защищают изоляцию кабеля на краях прохода.
Для защиты изоляции кабеля.
400 мм нужно обеспечить в том случае, если кабель проложен параллельно газопроводу.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
При пересечении с газопроводом расстояние должно быть в соответствии с требованиями п. 2.1.56.
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
Эти требования следует соблюдать, если кабели будут прокладываться открыто.
Спасибо!