Предел огнестойкости - характеристика, которая относится к строительным конструкциям.
Для пластиковых коробов предъявляют только одно требование - сопротивление распространению горения (ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования, Раздел 11). Это означает, что ПВХ короба должны быть изготовлены из пластиката с добавками, которые обеспечивают присвоение изделию индекса "нг". Эта характеристика не имеет никакого отношения к огнестойкости. У ПВХ коробов её нет. Если источник пламени внешний, то короб деформируется и сгорит в течение нескольких десятков секунд.
Для металлических коробов степени огнестойкости нормативами не установлены.
В качестве очень приблизительной аналогии можно посмотреть степень огнестойкости незащищённых металлических конструкций. Характеристика R (потеря несущей способности) для большинства незащищенных металлических конструкций очень малы и находятся в пределах: (R10 – R15) для стальных конструкций; (R6 – R8) для алюминиевых конструкций. Причина такого низкого предела огнестойкости заключается в больших значениях теплопроводности и малых значениях теплоемкости металла. При пожаре металлоконструкции очень быстро достигают критической температуры прогрева металла, при которой происходит снижение прочностных свойств материала до такой величины, что конструкция становится неспособной выдерживать приложенную к ней внешнюю нагрузку, в результате чего наступает предельное состояние конструкции по признаку потере несущей способности (R, цифра после маркера - минуты).
Критическая температура для стали углеродистой Ст3, Ст5 - 470 градусов. Как правило, перфорированные кабельные лотки, глухие короба, лестничные лотки изготавливают из этой марки стали.
Для того, чтобы степень огнестойкости кабельной линии соответствовала нормативным требованиям (это противопожарные нормы) требуется применение специальных материалов.