По вопросу № 1:

Согласно п. 2.1.16 ПУЭ в одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1 ПУЭ). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Сейчас кабели 220-380В проложены в канале стен совместно со слаботочными линиями (антенна, телефон, интернет витая пара оптоволокно, домофоны).

Согласно пункту 2.1.16 допускается прокладка кабелей 220В - 380В совместно со слаботочными линиями, при условиях, что они будут отделены разными коробами, либо разными отсеками коробов, либо отделены друг от друга перегородкой, при этом степень огнестойкости в данном пункте указана для перегородки, а не для коробов? Правильно?

2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

В пункте 2.1.15 в подпункте 5 сказано уже не про "слаботочку" ведь?

По вопросу № 2:

Канал в котором сейчас проложены кабели 220-380В совместно со слаботочными линиями выполнен из кирпичной кладки. Сейчас планируем отделить кабели от слаботочных сетей глухим оцинкованным коробом, после чего каналы зашить листами ЦСП. Какие то дополнительные мероприятия нужно проводить или для соблюдения пожарной безопасности достаточно будет таких мероприятий? Нужно ли выполнять: покрытие огнезащитной краской? Оштукатуривание стенок каналов? Еще в канале есть деревянные закладные из брусков 50х50, их не много, но нужно ли их убирать?

Или если бы делали перегородку, то пришлось бы дополнительные меры выполнять для данного канала? А при прокладке кабельных линий в отдельном стальном коробе не нужны дополнительные мероприятия?