Тема: Какой предел огнестойкости у короба?

Древовидный режим

  1. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Читаю СП, потом перешел в ГОСТ из этого СП, а там снова новая информация и снова запутался. У нас кабели ВВГнг-LS. Мы их от слаботочных отделяем зачем? Из-за пожаробезопасности или из-за электромагнитных воздействий (наводки)?


    гост р 50571-4-44-2011:

    444.6.2 Указания по проектированию

    Минимальные расстояния между кабелями для передачи информации и силовыми кабелями, требуемые для уменьшения электромагнитных помех, зависят от многих факторов, таких как:

    a) уровень стойкости оборудования, присоединенного к информационным кабелям, к импульсным напряжениям и электромагнитным воздействиям различных видов (токи переходных режимов, импульсные токи, импульсы тока молнии, вспышка, круговая волна, незатухающие колебания и др.);

    b) присоединение оборудования к заземляющему устройству;

    c) характер локальной электромагнитной среды (одновременное возникновение помех различных видов, например, гармоники плюс вспышка, плюс незатухающее колебание);

    d) спектр электромагнитных частот;

    e) расстояние между кабелями в параллельных потоках кабелей (зона взаимного влияния);

    f) тип кабелей;

    g) затухание взаимного влияния кабелей;

    h) качество контактного соединения между кабелем и соединителем;

    i) тип и конструктивное исполнение системы электропроводок.

    Для целей настоящего стандарта принято, что уровни электромагнитных помех в окружающей среде не превышают значений испытательных уровней, приведенных в ГОСТ Р 51317.6.1, ГОСТ Р 51317.6.2, ГОСТ Р 51317.6.3 и ГОСТ Р 51317.6.4 для кондуктивных и излучаемых помех.

    При параллельной прокладке кабелей для передачи информации и силовых кабелей следует выполнять следующие условия (см. рисунки 44.R17А и 44.R17В).


    Рисунок 44.R17А - Разделение силовых кабелей и кабелей информационных технологий при длинах кабельной трассы меньше или равно 35 м
    ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех

    ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех - силовой кабель;

    ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех - информационный кабель

    Рисунок 44.R17А - Разделение силовых кабелей и кабелей информационных технологий при длинах кабельной трассы ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех35 м


    Рисунок 44.R17B - Разделение силовых и информационных кабелей при длинах кабельной трассы >35 м

    ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех



    ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех - силовой кабель;

    ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех - информационный кабель;

    ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех - разделение при помощи расстояния или перегородки см. рисунок 44R18

    Рисунок 44.R17B - Разделение силовых и информационных кабелей при длинах кабельной трассы >35 м



    Если длина параллельно проложенных кабелей равна или менее 35 м, разделение не требуется.

    Если длина параллельной прокладки неэкранированных кабелей превышает 35 м, разделительные расстояния между информационными кабелями для передачи информации и силовыми кабелями должны быть соблюдены по всей длине трассы, за исключением конечных 15 м, присоединяемых к выводам оборудования.

    Примечание - Разделение может быть обеспечено разделительным расстоянием по воздуху, равным 30 мм, или при помощи металлической перегородки, установленной между кабелями (см. рисунок 44.R18).


    Рисунок 44.R18 - Разделение кабелей в электропроводках
    ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех


    Рисунок 44.R18 - Разделение кабелей в электропроводках



    Для экранированных кабелей при длине параллельной прокладки более 35 м разделение не требуется.




    В этом ГОСТе написано, что до 35м вообще разделять не требуется.....