Требования по пожарной безопасности и по защите от электромагнитных помех не являются взаимоисключающими. Противопожарные требования имеют приоритет по отношению ко всем остальным. В п. 2.1.16 указано, что перегородка должна иметь предел огнестойкости не менее 0,25 ч (15 мин) и должна быть изготовлена из несгораемого материала (группа горючести Г1).
Что такое предел огнестойкости, который упомянут в п. 2.1.16?
Предел огнестойкости - характеристика, которая имеет отношение к строительной конструкции. Перегородку в стояке или в коробе отнести к строительной конструкции невозможно.
Смотрим СНиП 21-01-97 (СП 112.13330.2011):
5.10 Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний:
потери несущей способности (R);
потери целостности (Е);
потери теплоизолирующей способности (I).
О каком признаке или комбинации признаков предельного состояния перегородки сказано в п. 2.1.16? Это может быть R? Нет, поскольку никакой несущей способностью перегородка не обладает. Это может быть Е? Может. Потеря целостности - это образование трещин, щелей, частичное разрушение и т.д. в результате воздействия пламени, соответственно, огонь может распространиться в отсеке, который был отделён этой перегородкой. Это может быть I? Может, но, как правило, признак I существует только совместно с RЕ или E, т.е. образуется комбинация REI или EI.
Вот по комбинации признаков EI и надо искать материал для перегородки, если стоит задача обеспечить требования п. 2.1.16.
Однако, в современных требованиях нет формулировки, аналогичной требованию ПУЭ. Смотрим ещё раз на требования 123-ФЗ:
7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
Распространение пожара не имеет ничего общего с защитой от него же слаботочных кабелей. Далее в требовании речь идёт о заделке каналов в месте прохода через строительные конструкции. Т.е. в случае возникновения пожара в стояке он будет "заперт" на участке между перекрытиями.
Так что выбирайте из трёх вариантов:
1. Слаботочку спрятать в глухой короб, отделив от силовых кабелей
2. Силовые кабели от короба со слаботочкой отделить дополнительно перегородкой из материала с группой горючести Г1 (лучше всего использовать материал с подтверждёнными огнезащитными характеристиками. Например, вермикулитовые плиты или аналогичные)
3. Силовые и слаботочные кабели разделить перегородкой из материала с группой горючести Г1 без использования короба