Данное условие будет верно при соблюдении соответствующих требований, которые приведены в других разделах стандарта. Стандарт описывает мероприятия и способы защиты слаботочных (информационных и сигнальных) цепей от коммутационных, импульсных перенапряжений и электромагнитных помех. Если для условий конкретного объекта выполнены необходимые требования в соответствии с теми, что приведены в стандарте, то разделения перегородкой силовых, слаботочных информационных и сигнальных кабелей не требуется. Т.е. считается, что в этом случае (при длине параллельно проложенных кабелей не более 35 метров) защита от перенапряжений и электромагнитных помех не требуется.
Кроме того, необходимо посмотреть область применения стандарта. В соответствующем разделе указано:
"Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителем и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем (см. ГОСТ Р 50571.1, раздел 1), несмотря на то, что перенапряжения и электромагнитные помехи могут передаваться в электроустановки или между электроустановками через такие системы."
В том случае, если для какого-либо элемента электроустановки имеется несколько требований, которые не противоречат друг другу и не являются взаимоисключающими, то они должны быть выполнены. Никаких указаний относительно защиты слаботочных кабелей и оборудования от факторов, описанных в ГОСТ Р 50571.4-44.2011 в проектной документации на реконструкцию дома, очевидно, нет. Безусловно, проектом должно быть предусмотрено наличие слаботочных систем, кабелей и, соответственно, кабельных трасс, для которых должны быть соблюдены соответствующие требования. Действующими НТД данные требования сведены к тому, что слаботочные и силовые кабели прокладываются отдельно друг от друга. Помимо этого есть противопожарное требование, указанное в п. 2.1.16 ПУЭ, которое предписывает разделение силовых и слаботочных отсеков стояка противопожарной перегородкой. Данная перегородка необходима в тех случаях, когда канал стояка выполнен вертикальной нишей, изготовленной на этапе строительства. Данная перегородка обеспечивает противопожарную защиту кабелей от пожара (возгорания), который может возникнуть как в слаботочном, так и силовом отсеке.
Требование п. 2.1.16 не является избыточным и не может быть заменено или отменено требованием из ГОСТ Р 50671.4-44.2011, поскольку они касаются совершенно разных вопросов. Учитывая, что по формулировке пункта невозможно точно и однозначно установить какой материал необходимо применить для перегородки, следует применять такой материал группы горючести Г1, который помимо этого свойства имеет заявленную производителем (следовательно, её можно подтвердить документально) степень огнестойкости, которая должна быть не ниже, чем указано в требовании (EI 15).
Следует также учитывать, что при наличии двух требований относительно одного и того же вопроса следует выбирать то, которое обеспечит наиболее жёсткое требование по безопасности.
Так вижу.![]()





Ответить с цитированием