Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
в вентиляционные системы дымоудаления не ставят частотный преобразователи, то есть подключение идет напрямую
При необходимости частотники ставят, но для этого нужна сертификация пары "вентилятор ДУ + частотный преобразователь", т.е. нужно подтверждение, что оборудование удовлетворяет требованиям 123-ФЗ. Сертификация дело муторное и маловразумительное, поскольку методики толком не прописаны. Занимаются этим вопросом две-три организации.

Смотрите СП 7.13130.2013 п. 7.22:

"Возможность применения преобразователей частоты в составе вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции следует определять на основании испытаний по ГОСТ Р 53302."

Нужно проводить огневые испытания, Как правило, сертифицируют шкаф управления вентиляторами ДУ и вентиляторы конкретного типоразмера и исполнения, а не частотник и вентилятор.

Второй вопрос: зачем нужен частотный преобразователь в схеме управления вентиляторами ДУ? Такие вентиляторы подбираются по конкретным техническим условиям. Регулирование скорости вращения нужно только в тех случаях, когда вентиляторы ДУ работают ещё и в режиме общеобменной вентиляции. Если это так, то в шкафу управления применяют промежуточное реле, шунтируют двигатель вентилятора и подключают обычный частотник. Частотник подбирают по наименьшей силе тока, потребляемого в режиме общеобменной вентиляции.

Так что необходимость установки частотного преобразователя для управления вентилятором ДУ необходимо обосновать, а дальше выполнять требования п. 7.22.

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
даже автоматический выключатель должен быть без тепловых расцепителей
В том же п. 7.22 есть загадочный абзац:

"Не допускается применение аппаратов электрической защиты с тепловыми расцепителями в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции."

Сформулировано криво и неграмотно, но можно понять, что речь идёт об автоматических выключателях без теплового расцепителя. Например, автоматы АВВ серий М201-М203 или ИЕК ВА47-60МA.

Есть ещё и СП 6.13130.2013, требования этих правил тоже следует учитывать.