baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Частотный преобразователь в вентсистемах дымоудаления.

  1. #1
    Sergey
    Гость

    Частотный преобразователь в вентсистемах дымоудаления.

    Добрый день! Много раз слышал, что в вентиляционные системы дымоудаления не ставят частотный преобразователи, то есть подключение идет напрямую , даже автоматический выключатель должен быть без тепловых расцепителей. Однако, найти прямой запрет на использование частотных преобразователей в данных системах не смог, сталкивался ли кто-то с подобным ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    в вентиляционные системы дымоудаления не ставят частотный преобразователи, то есть подключение идет напрямую
    При необходимости частотники ставят, но для этого нужна сертификация пары "вентилятор ДУ + частотный преобразователь", т.е. нужно подтверждение, что оборудование удовлетворяет требованиям 123-ФЗ. Сертификация дело муторное и маловразумительное, поскольку методики толком не прописаны. Занимаются этим вопросом две-три организации.

    Смотрите СП 7.13130.2013 п. 7.22:

    "Возможность применения преобразователей частоты в составе вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции следует определять на основании испытаний по ГОСТ Р 53302."

    Нужно проводить огневые испытания, Как правило, сертифицируют шкаф управления вентиляторами ДУ и вентиляторы конкретного типоразмера и исполнения, а не частотник и вентилятор.

    Второй вопрос: зачем нужен частотный преобразователь в схеме управления вентиляторами ДУ? Такие вентиляторы подбираются по конкретным техническим условиям. Регулирование скорости вращения нужно только в тех случаях, когда вентиляторы ДУ работают ещё и в режиме общеобменной вентиляции. Если это так, то в шкафу управления применяют промежуточное реле, шунтируют двигатель вентилятора и подключают обычный частотник. Частотник подбирают по наименьшей силе тока, потребляемого в режиме общеобменной вентиляции.

    Так что необходимость установки частотного преобразователя для управления вентилятором ДУ необходимо обосновать, а дальше выполнять требования п. 7.22.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    даже автоматический выключатель должен быть без тепловых расцепителей
    В том же п. 7.22 есть загадочный абзац:

    "Не допускается применение аппаратов электрической защиты с тепловыми расцепителями в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции."

    Сформулировано криво и неграмотно, но можно понять, что речь идёт об автоматических выключателях без теплового расцепителя. Например, автоматы АВВ серий М201-М203 или ИЕК ВА47-60МA.

    Есть ещё и СП 6.13130.2013, требования этих правил тоже следует учитывать.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения